问这种

不是所有的灯都有出去....

需要任何帮助请!和我的另一半坐着看电视,客厅灯,厨房灯,厨房抽风机和楼下的灯灭了,电视还在和所有其他灯工作,检查保险丝盒,什么都没有了。

从MyBuilder电工2答案

最佳答案

灯可以工作在一个循环系统;如果有一个打破循环中的所有的灯从那时行不通。电路没有绊倒意味着它是最有可能的一个松散的连接或供应中断。恐怕需要电工进行调查,但这很可能是一个简单的修复。

2018 - 01 - 20 - t22:05:01 + 0

回答2018年1月20日

这种类型的故障通常是与布线照明回路的“循环”的方法,在“生活、中性和电路保护导体相互循环的上限上升。如果生活或中性线变得松散,损坏或断开,那么这可以把一些灯和一些没有吹脱扣断路器或熔断器。必须得到这种类型的故障调查和纠正尽快,宽松的电气连接会导致“弧”,会引起燃烧的连接点。这种类型的故障将被测试/中性生活的连续性,在每一个照明点接地导体。

2018 - 02 - 03 - t12:15:02 + 0

回答2018年2月3日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题