问这种

套接字高度扩展

我刚刚有一个扩展1930的房子和建筑检查员已经失败,因为套接字已经安装在地面300毫米。她说,他们必须是450毫米。当然这只是新构建不扩展?任何建议吗?

从MyBuilder电工2答案

最佳答案

M建筑法规的一部分说450毫米,适用于新建造房屋和一些full-refurbishments,但因为它是一个扩展到现有的房子,你可以挂载在一个高度符合原始套接字的房子。

2018 - 01 - 04 - t22:20:01 + 0

回答2018年1月4日

正如Delec所说450毫米规则只适用于新的构建安装。它可以在某些情况下适用于全面整修。当添加套接字到现有住宅那么你应该安装它们以这样一种方式,不损害现有的安装。在实践中,这意味着将他们现有的套接字在相同的高度。如果你的建筑控制检查员越来越有趣了然后问她在现场指导生产的规定所有电工指,同样你可以问你的电工技术支持热线打电话给她。我都有类似的经历,发现起了作用。

2018 - 01 - 04 - t22:55:02 + 0

回答2018年1月4日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题