问这种
防潮
开始的我们应该做些什么关于凝结在安装新阁楼绝缘和窗户吗?
我认为至少有两个原因,在浴室里糟是因为湿度的淋浴和浴缸。老漏水的窗口帮助但与新的一个,甚至打开我们每次淋浴似乎并不足以阻止模具。我希望我们能早些时候关于这个被称为我们可能选择一个窗口,涓涓细流发泄。
其他地方的房子这个问题不太严重,似乎来自于阁楼,我们安装绝缘。我认为我们需要考虑改善通风。
是一个热回收通风系统最好的选择吗?我们需要做什么吗?我们应该问谁呢?我们想要尽可能的环保。我也有化学敏感性所以化学选择将会出问题。
谢谢你的任何输入和经验。
5个答案MyBuilder防潮专家
最佳答案
你真的有一个合适的抽风机在你的浴室吗?
你可以适合细流通风口在windows。
确保你的阁楼绝缘没有封锁了周围的空气流的边缘。
如果你选择的房子通风系统我推荐:
http://www.breathingspace.co.uk/lofty-remcon-whole-house-ventilation-system
卡尔。
回答2011年12月29日
切尔滕纳姆•自2008年10月29日•34工作,100%积极的反馈
你需要细流通风口在windows,这些可以复古的安装没有问题,你也需要外部换气扇通风。
阁楼绝缘时,检查绝缘不是被严密的屋檐下。
你需要一个良好的气流在屋顶空间通过底通风口或屋顶/瓷砖瓷砖。
回答2011年12月29日
西方虐打•2011年8月16日以来的成员•1工作,100%积极的反馈
嗨,冷凝可以是一个痛苦,是的,这是一种巨大的耻辱你没有得到细流通风口在你的窗户,你有一个提取单元在你的浴室吗?它有在运行当你离开浴室?有许多产品都有不同的价格档次和搁置寿命。我们最近两个热回收单元安装在一个恢复的浴室和厨房,低碳细流单位成本价格是£250这些单位循环空气同时返回温暖的空气回到房间。我们也使用一个产品从主权整个房子冷凝控制称为“共患难”伟大的值得保证的装备。解决你的问题你需要关注内部环境温度和空气循环和找到正确的平衡在我们的网站上找到更多的信息。
回答2011年12月29日
我会reccommend安装一个正压单位冲洗清洁空气槽的房子阁楼向下....这也将产生积极影响净化空气的刺激性化学物质和单位推荐过敏救援出于这个原因。湿度控制排风扇也可能要求高湿度浴室等领域。
供应和安装成本的PPU约£650。
最好的祝愿
山腰,纯产权护理
回答2012年1月3日