问这种

绝缘

建筑规范要求阁楼屋面与椽间转换保温

我们把阁楼改成了卧室和套间。有一个矮墙,有两个舱口建在墙上。我们注意到,屋顶瓦和椽子之间没有任何形式的绝缘材料&你可以从我们屋顶瓦后面的缝隙中看到阳光。从这个地方来了一股很冷的气流,即使开着暖气,我们的卧室也很冷。
顺便说一句,我们已经把屋顶瓦片拆了,换上了新瓦片。在舱门的地方有两个非常小的毛毡块。
在这个领域内的许多建筑商和承包商都建议我们,为我们改造阁楼的公司没有遵守建筑法规,因为他们在没有隔热屋顶的情况下将我们的阁楼改造成可居住的卧室。请确认公司是否必须在屋顶和椽之间隔热。
此外,我们与这家公司有很多问题,导致我们支付额外的承包商,因为泄漏和粗劣的木工,他们仍然没有完成许多工作。从8月份开始,现在我们已经4个月了,当时我们被承诺5到6周,我们认为这是非常雄心勃勃的。请任何人可以帮助我们建议谁联系,以确保我们没有被骗。

来自MyBuilder绝缘安装的3个答案

最佳答案

你没有花钱请一个建筑检查员检查改建的各个方面是否符合规定吗?我刚刚完成了一个阁楼改造,我们的建筑师和建筑检查员要求我在椽子之间放50毫米的kingspan绝缘材料,再用100毫米的绝缘材料盖住,这是从山脊一直延伸到屋顶……你可以联系当地的建筑检查员,让他们检查一下,尽管这要付出一定的代价。

2017 - 12 - 18岁t22:55:02 + 0

2017年12月18日回答

你可以联系你当地的建筑管理人员,看看它是否已经被批准,或者是否符合当前的绝缘规范,你确实需要一些空气流通在你的剩余阁楼空间,以防止潮湿。

祝你好运亚历克斯

2017 - 12 - 18岁t22:55:02 + 0

2017年12月18日回答

简短的回答是,是的,椽子之间应该用50mm的气隙绝缘,它应该有一个总数。对于150毫米的celotex,通常现有的屋顶椽必须有新的额外的木材,以获得额外的150毫米的深度,然后安装100毫米的celotex,留下50毫米的空气间隙,然后在椽下面再拉上50毫米的celotex,如果你的屋顶没有绝缘,它肯定不符合建筑法规的标准,因此不适合居住
问候
丹尼尔

2020 - 11 - 13 - t18:15:02 + 0

2020年11月13日回答

发布你的工作,寻找高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题