询问商人

屋顶

3年前,我们安装了一个Velux窗口,并且它不断泄漏。是最好更换窗口,还是可以修复泄漏?

感谢您的答复 - 非常有帮助!我们已经把建筑商回到了2次,但他没有解决泄漏,他很难掌握。
它倾向于在真正的大雨中泄漏,建筑商说,排水沟中的叶子会在大雨期间导致泄漏。这是真的?天沟溢出?(我们这里确实有很多高的树木,叶子和松针)。

MyBuilder屋顶工的8个答案

最佳答案

首先,机会是未正确安装的窗口。
如果安装了正确的闪光套件,请查找第一件事(对于板岩,瓷砖各种易变)。
如果这是错误的或尚未正确安装的,通常会落到头部膝盖上,没有足够的重叠(板岩闪烁)或侧圈(瓷砖)
由于板岩的滑动,可能会刺穿窗户顶部的围裙(像排水沟一样)。
可以修复Velux做更换零件。
我想这是非常罕见的,但是如果实际的窗口和框架是错误的,那么Velux提供了10年的保修,但是只有一旦确定窗口已正确安装,才询问。
如果您没有购买证明,则通常有一个参考徽章,通常位于手柄后面,可以验证其在保修期内。

我强烈怀疑由于叶子的堆积而导致窗户泄漏的可能性,如果是这样,这对Velux来说意味着很多问题。
那里的窗户经过各种天气条件和场景进行了测试。
窗户和闪烁的屋顶角度(俯仰)是否正确?(错误的组合将导致泄漏)
您的构建器需要检查所有可能性,并一直围绕窗口及以上扫描到山脊高度,以确定窗户上方没有断裂,
如果有的话,水很有可能在安装窗户时沿着底层或after子沿着底层切开的位置进行工作。
这些建议中的任何一个都应易于解决。
您提到您使用了一个建筑商,我并不是为所有建筑商讲话(我相信每个交易都应该坚持在那里),但是您应该真正要求查看一家知名的屋面公司,很多经验都需要很多。

我希望这是有帮助的。
格雷厄姆(G.H.屋顶)

2011-12-29T17:20:01+00:00

回答2011年12月29日

听起来好像没有正确安装,它们很容易安装。
问题可能是错误的闪烁套件,前后围裙未正确安装的问题或侧面闪烁。
在不更改窗户的情况下,纠正的问题不应该是一个大问题,您只需要一个好的屋顶工即可。

2011-12-28T10:35:02+00:00

回答2011年12月28日

嗨,catbluejaffa,

您可以修复Velux上的密封件...还可以修复周围闪烁的屋顶...

通常,它们仅在有点脱离正方形或不正确安装的情况下泄漏。

2011-12-28T10:35:02+00:00

回答2011年12月28日

嗨,您的Velux问题归结为闪烁的套件易于维修

2012-04-30T11:55:02+01:00

2012年4月30日回答

嗨,如果从第一天开始泄漏,它的可能被错误安装了。是的,它可以固定,应该首先泄漏。你有没有安装它的人?我建议错误或错误地闪烁。

祝你好运

2011-12-28T10:35:02+00:00

回答2011年12月28日

你好
Velux Windows不应泄漏,闪烁可能已经流落了,或者首先可能会出现窗户的实际拟合存在问题,尤其是随着其始终泄漏。我建议您让安装它的人解决问题。

2011-12-28T10:35:02+00:00

回答2011年12月28日

让安装程序返回并检查其工作还是窗口,因为Velux Windows本身通常不会泄漏!安装程序保证仍然必须涵盖它????

2011-12-28T10:35:02+00:00

回答2011年12月28日

没有能够看到窗户的地方泄漏的地方,就不可能说是否可以密封,
您最好的选择将其发布在网站的屋顶部分A a获得本地专家回合,以建议选择和成本。

圣诞快乐亚历克斯

2011-12-28T10:35:02+00:00

回答2011年12月28日

发布您的工作以找到高质量的商人并获得免费报价