散热器流血,但仍然冷
我前室的散热器不会加热。我可以感觉到管道热到恒温阀,但散热器很冷。我已经确保锁定盾牌完全开放,并且我确保所有其他锁定盾牌都只有四分之一到半开。If I turn off every other radiator in the house it still doesn’t get warm I’ve closed both valves open the bleed screw until the water stopped then open the valves individually and the water started to come out again.I have turn the pump and boiler off connected a hose to the vent at the top of the radiator to drain outside. again open the valves individually and water flushed out open both valves together and water flushed out
任何想法我下一步应该做什么
Mybuilder水管工的5个答案
最佳答案
北安普敦•自2017年7月31日以来的会员•70工作,99%积极的反馈
听起来像TRV被卡住了,如果将管道上的管道变热但没有到达RAD,则卸下TRV头,看看销是否移动。如果引脚向上,则水应流入RAD。
2017年11月18日回答
你好呀。如果管道热到恒温阀,则意味着销钉将被卡在阀门上的封闭位置。拧开TRV头,用一对握把轻轻抬起销钉。阀门很可能需要更换。希望这可以帮助。
2017年11月18日回答
你好
同时打开两个阀门,并将散热器流血,因为水需要循环并让其运行一段时间以确保其没有空气。
当您流血时,请确保使用旧布,以免水流到任何地方。
2017年11月17日回答