水箱奇数问题

我有一个问题,水箱会慢慢地填满超过点,它应该停止和涓涓细流到溢出。当然我认为这是一个有问题的瓣膜所以我昨晚换了一个。起初它似乎起了作用,但问题又出现了。它之前停止过,但后来似乎又回来了,在上周,它几乎是恒定的,除非我关掉主水,让阁楼水箱放空。

奇怪的是,它似乎在洗完澡后又回来了。意识到这一点后,我关闭了从阁楼的一个水箱供应水箱的通风柜的阀门。这阻止了主流,但涓涓细流实际上还在。这让我陷入了困境,这可能超出了我的技能水平。有人知道这是什么吗?

来自MyBuilder水管工的2个答案

一些进口填料阀只能在较高的水压下正确工作,所以请检查随部件而来的文献。

2017 - 10 - 22 - t22:35:01 + 01:00

2017年10月22日回答

听起来像是水从热水缸通过冷进水管(水箱底部22mm的出水口)回到总管水箱。这可能有几个原因。有时冷总管通过一个有故障的混合器淋浴进入热供应。也可能是圆柱体本身,取决于是什么类型。

2017 - 10 - 25 - t08:50:02 + 01:00

2017年10月25日回答