问问商人

中央供暖系统

关于在集中供热流量/回流上安装旁通阀的建议。

在一两周内,我想请供暖工程师对我们家的中央供暖系统做些改动。然而,我甚至不知道这些改变是否可能或是否允许。

我们的系统包括一个伍斯特24i初级(2006型)组合锅炉和5个散热器(4个TRV和1个永久打开)。

我们想安装霍尼韦尔EvoHome智能供暖系统,它允许每个散热器作为一个单独的区域运行,并分别从锅炉“呼叫热量”。

走廊里的散热器,没有TRV,我认为这是为了让它充当一个旁路,为锅炉的CH回路提供所需的最小流量。

然而,我也听说过一个自动旁通阀,如果安装在CH流量和回流之间,可以提供锅炉所需的最小流量(根据伍斯特,大约是2升/分钟,但我需要再次检查!)

让大厅的暖气片“一直开着”的问题是,如果大厅的墙上安装了恒温器,它确实起到了一定的作用。然而,如果你把每个单独的房间都划分为从锅炉“取热”,那么让散热器“经常打开”就意味着无论哪个房间需要取热,大厅的散热器都会一直加热。

工程师是否可以在锅炉下方的回流和流动之间安装一个自动旁通阀,并在大厅散热器上安装一个智能加热TRV ?

谢谢你的帮助!

MyBuilder供暖工程师的回答

最佳答案

你好,

是的,完全可以按照你的要求去做。重要的是,锅炉可以在取消供热呼叫后以最小流量溢出。每个区域将简单地平行连接到锅炉的状态端子上,这意味着每个区域可以单独调用热量。
尽量不要将旁通安装得离锅炉太近,因为溢流的目的是为了冷却锅炉。如果它安装得太近,就会破坏入侵的目标。

2017 - 10 - 20 - t16:00:02 + 01:00

回答2017年10月20日