问这种

浴室配件

浴室瓷砖

你好,

我有最初发布问题重新独立浴和地砖从不同的商人,有一些伟大的建议。

现在…长时间的等待后,讨论事情与我的承包商提出以下了楼……

存在的问题:
地砖已经穿上18毫米厚度是固定在关节(他们声称这是螺纹每90 mm - 100 mm),使用灵活的胶粘剂和灌浆和瓷砖(http://www.wickes.co.uk/geneva-black-floor-tile/invt/221061/)。

地板上开始开裂沿着线3层片联合。

他们声称这是由于劣质瓷砖或关节被移除削弱原木板从那里(原来浴室旧木头地板——这是典型的1930年代排屋)。

建议的解决方案由承包商:
他们不愿把瓷砖和确保厚度正常关节固定在地板上,因为他们声称他们已经做了(我没有证据也没有看到正在进行的工作)。他们建议关节运动弱,这就是为什么老正在发生——因此他们可以看到唯一的解决办法就是把6毫米厚度的现有瓷砖(裂缝)然后瓷砖上面....

所以它最终将18毫米厚度,破解了瓷砖,6毫米厚度,瓷砖....——这是常见的做法还是一派胡言? ? ?我宁愿地上拉和正确安装厚度/比创建层新浴室瓷砖。整个浴室最初是剥夺了砖和所有已经安装的新…

我拉我的头发,我把它写成我想我受够了!,)

请让我知道你的建议,建议在这种情况下是一个正常的正确做法。

谢谢!

9答案MyBuilder浴室装配工

最佳答案

你好站,

总垃圾....底层的瓷砖将继续开裂,就像你走在破碎的瓷砖,一段时间后。怀疑的顶部将持续五分钟,考虑到子地板移动。至少他们承认搁栅是问题。瓷砖不只是自己裂纹。

我建议你会当地的地板层/公司看一看……你不能把瓷砖地板上一个有弹性的。放置一层6毫米厚度的现有瓷砖,瓷砖是愚蠢的。

妥善解决....地板托梁需要加强/替换,或其他人在原稿或沿着侧固定/螺栓进去....地板需要这样做。

亲切的问候

马克

2011 - 12 - 19 t09:50:02 + 0

回答2011年12月19日

我拉起地上检查地板托梁和从那里去。
在我听起来,地上已经弯曲下体重,也许全浴等?
当我有锅新地板下来我将永远致力于降低地板是23毫米厚,不准备托梁弯曲。

然后厚度9毫米至12毫米是放置在固体表面光滑的地板瓷砖之类的。

通过在现有的瓷砖将增加更多的体重再当前的地板和裂纹。

沐浴下的地板裂开了吗?

谢谢

肯特概念构建服务

2011 - 12 - 14 - t17:50:02 + 0

2011年12月14日回答

你好迪尔德丽,
正如你所看到的从所有的反应你有纯粹的疯狂尝试解决这个问题。
唯一的解决办法是删除瓷砖和厚度,re-inforce地板托梁再铺设厚度用螺钉固定在6“少间隔操作系统在确定地板是刚性的,'地板与地砖底漆和使用一个超级灵活的胶粘剂和灵活的灌浆,
你的承包商是寻找一个快速和简单的解决方案,它们不存在!
Redards悬崖。

2011 - 12 - 14 - t17:50:02 + 0

2011年12月14日回答

停! ! ! ! ! !唯一的开裂的原因是运动厚度或搁栅。厚度应拧在各个方向每6”。任何关节厚度应交错。厚度应与pva影射瓷砖前装有灵活的胶粘剂。我建议你让你的建设者举起几块周围的裂缝面积和厚度已获得正确的给你。没有中,让他适应现有6毫米厚度的瓷砖,因为这将是一个浪费你的金钱和时间。
祝你好运。

2011 - 12 - 14 - t09:55:01 + 0

2011年12月14日回答

你好,

不要让他们现有瓷砖的地板。地板需要删除,如果搁栅需要保持它需要做。声音的时候他们可以安装厚度。更强的使用金属网的厚度拧下来,当然不是灯芯灵活把瓷砖胶粘剂。Mapei、球等。
问候,
我。

2011 - 12 - 14 - t09:55:02 + 0

2011年12月14日回答

这层楼的一个很重要的错误是厚度的关节,在90度的搁栅尚未支持。

2012 - 04 - 02 - t12:55:03 + 01:00

2012年4月2日回答

这个解决方案听起来很荒谬,如果其开裂和安全,先放下瓷砖席子,然后胶粘剂和瓷砖和灌浆

2011 - 12 - 14 - t09:55:01 + 0

2011年12月14日回答

你好。
问题源于他们安放厚度直接搁栅。
当厚度木表平了他们不锁在一起这是一个弱点,所以如果你的瓷砖是躺在这弱点,他们将与厚度灌浆将裂纹。
当我在木材地板瓷砖地板始终保持下来,然后我在顶部使用外观等级厚度厚度12.5毫米厚度在150毫米螺纹网格模式。使用一个好的底漆密封层然后用柔性瓷砖粘合剂
和完成质量好灵活的灌浆。
修复6毫米厚度已经松散和破碎瓦片只会添加更多的问题和延迟。
让他们解除或找别人。
问候
克里斯

2011 - 12 - 14 - t09:55:01 + 0

2011年12月14日回答

如果访问的地板需要去除管道工程10次中有9次他们通常不够好放回去。我总是确保托梁固体,如果不是你可以撑木材‘诺金’,然后躺18毫米企口缝caberdeck地板和螺钉直接搁栅,除此之外我躺,螺丝12 mmp在150毫米的间隔。然后好pva和灵活的胶粘剂。如果一个建筑工人所做的工作可能他们使用指甲而不是螺丝厚度
愿一切都好!

2012 - 03 - 04 - t11:30:02 + 0

回答2012年3月4日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题

问题类别