问这种

管道

请帮满溢的

我们有重力水系统在我们的房子,所以我们有一个大冷水箱的阁楼和小旁边。aircupboards我们有一辆坦克,我们使用通过电加热水或锅炉。
我有我们的浴室,我们创建一个相同的主卧室。
一切都很好,直到我们建设者淋浴泵连接到热水管,从加热水箱。现在大油箱是满溢的(这并不重要,如果我们使用暖气或使用我们的燃油锅炉加热水)。
建设者表示,可能是因为现在我们有2 x恒温淋浴水混合器有不同冷热自来水的压力。
他淋浴泵,但问题仍然存在:断开(。
他说它应该解决的问题如果他连接冷水与热水淋浴。
谁能建议.....感觉混乱和破坏。

1回答MyBuilder管道工

最佳答案

如果有水在流动的冷水存储水箱然后你有一个问题你不进气阀关闭。
我猜你有一个浮动阀(一个球在一个手臂的结束),增加槽蓄满水。当它到达某一点应该从电源关闭进水。如果这不会发生那么水将继续上升并开始运行的溢流管。
然而如果你谈论水满溢的热水箱那么你的水管工是正确的。热水和冷水不平衡。冷压力高于热。所以当你打开一个冷热水混合龙头冷是压倒性的热,将水回热水箱。导致水位上升,溢出。
水管工都需要平衡的冷热水源或适合寒冷的减压阀服务机阀门。

2017 - 10 - 04 - t10:55:03 + 01:00

回答2017年10月4日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题