我住在一栋五层楼的建筑里——1890年的灰泥露台改建成公寓。我们最近在底层三楼的公共管道遇到问题,例如,由于公共管道堵塞,污水从淋浴盘往上冲,管道爆裂等。我们被告知,大楼顶层的公寓有一个新厕所,连接到3英寸的公共管道。这可能是问题的原因吗?
来自MyBuilder Plumbers的6个答案
最佳答案
它是3英寸,是铁,铅还是塑料,如果是3英寸,它是浴盆和水槽废物的废物堆,而不是下水道,即使在19世纪90年代,土壤堆是4英寸的铅或铸铁,作为一个废物堆,它可能会排放到底部的密封沟壑中,排水系统会阻止迫使污水通过淋浴等废物,
回答2017年7月20日
如果它确实是一个3英寸的堆栈,这可能会导致所有厕所连接到这里的问题
3英寸是一根老旧的铸管,通常是用来排气的,可能会拿起一个盆和浴缸,绝对不是厕所!
2020年4月2日回答
所有厕所都应该至少有4英寸高,建筑物顶部应该有3英寸的通风口,可能有一个排水沟连接淋浴器、洗手盆等的废水。我会联系顶层公寓的人或房东,要求他们纠正这个问题。
回答2020年5月19日
我将从清除低层堵塞开始,然后检查管道系统,以确定是否有错误连接。从你提到的楼上厕所试试染料测试,看看它在哪里排放。
回答2021年6月25日
你会发现在那个年代的大多数老建筑中管道是铸铁的,有时他们运行2个管道系统,第一个是4英寸的厕所和通风孔,然后是较小的3英寸的水槽和浴室,这些管道逐年扩大,管道的内部孔减少了,管道从3英寸到2英寸,有时甚至更少,所以你可以看到如果承包商把厕所到3”系统甚至欠3”能够处理一个厕所穿上它(现在不是规则的)多年来管会扩大,它无法应付厕所的腰,你可以尝试清洗3”与电子旋转弹簧管道工程,但这是劳动密集型产业,需要一个央视之前和之后,我希望这可以帮助。
2023年1月12日回答
相关问题
- 旧马厩改建的不同房间天花板多处有染色/潮湿斑块
在我们家住了快4年了。旧稳定转换。几年前重新粉刷了内饰等等,一切…
- 调换隔壁的马桶和浴缸/淋浴会导致我的马桶回流吗?
我住在一个有4个单间公寓的专门建造的街区的最底层的公寓之一——2个楼上,2个楼下。隔壁楼下公寓的主人…
- 公寓楼的厕所管道。建筑规定
你好,关于我之前的问题,我可以确认在上面的3英寸排水管上有一个马桶…
- 在公寓楼的平屋顶上增加一层额外的楼层,共享永久产权
我们打算在一个70年代的街区买一套公寓。公寓在3楼和4楼,我们上面没人,屋顶……