你好,
我正在安装一间新浴室,我想在顶灯上加一个调光开关。我的建筑商说这是不可能的,因为抽风机必须连接到同一个开关上。还有其他选择吗?我显然希望浴室符合规定,但风扇能不能单独开关?
非常感谢,
凯瑟琳。
来自MyBuilder电工的5个答案
最佳答案
天色昏暗•2017年7月6日会员•9工作,100%积极的反馈
如果需要的话,风扇当然可以从一个单独的开关连接,这个问题的答案真的取决于你想要风扇的功能,你的建造者在一定程度上是正确的,因为大多数风扇都是带灯的,这当然是不可接受的,因为调光器会改变功率输出。如果你快乐的风扇来电灯开关分开我建议购买拉绳的粉丝一堵墙,这有一个永久的供应,通过拉绳开关风扇其自我,其他选项包括湿度传感器球迷这些对他们也有一个永久的供应可以从熔断器董事会运行风机隔离器和风扇,湿度传感器球迷只会在房间里的湿度达到一个水平,风扇的湿度水平也可以通过内部的刻度盘来调节,这些都是吊扇的完美选择,但比标准的拉绳风扇成本更高。如果你已经有一个标准的风扇,你可以简单地有一个单独的开关,因为它是独立于调光开关运行的,比如在浴室里有一个单独的拉线。请注意,你的调光开关应该在浴室外面,任何灯都应该有适当的IP等级,他们所处的区域。
希望有帮助,
查理。
麦格森建筑和物业维修
回答2017年7月20日
正如其他人所说的那样,在你的房子里找一个电工。
大多数在家庭物业工作的电工都有非常有创造力的头脑,可以找到大多数问题的解决方案,你会对我们被要求做的一些事情感到惊讶。(在厕所对面安装电视是我的十大建议之一)
我知道我讨厌拒绝任何事情。
2017年7月21日回答
你的浴室有多大?除非Zone 1或Zone 2的IP等级为IPx4,否则交换机不能安装在Zone 1或Zone 2。通常调光开关不满足此要求。你的萃取器应该有一个外部隔离器,并按照制造商的说明进行熔断。这通常是一个3安培保险丝。据我所知,没有要求提取器安装在与灯相同的开关上。
杰夫
回答2017年7月20日
如果你想了解浴室电气工作的来龙去路,为什么不问问注册电工而不是建筑商呢?电工应该知道规定,因为在你的情况下,它是在一个特殊的位置工作,你需要向建筑控制中心提交证书和通知,我怀疑建筑商能否提供这些东西。你也会收到一些合理的建议,选择,以及工作正在完成,更重要的是安全。