问这种
电
花园扩展
我更新我的花园,想安装一个插座。外面有一个光在院子里所以我将要求电工扩展电缆。然而不是准备工作发生但它意义埋电缆现在花园的后面(~ 25米)。谁能推荐我电缆应该埋葬电工进来后,能做这份工作吗?
谢谢你,詹姆斯。
(欢呼声下面的反应。感谢)
smifta
2017 - 06 - 08 - t12:43:39 + 01:00
从MyBuilder电工2答案
最佳答案
59033年
2017 - 06 - 08 - t19:10:02 + 01:00
喜欢通过海报的问题
你不应该运行的电缆户外照明电路的插座。您将需要运行一个2.5毫米swa电缆回你的消费单位或最近的套接字在你的室内环主要提供环主要是RCD保护。也从P一部分你需要一个证书批准电工为这种类型的工作。如果电缆跑回消费者单位组成一个新的电路还需要通知当地的建筑安装程序的控制权。安全起见,朱利安
回答8日6月2017年
就像
2
相关问题
- 我应该预算为单层扩展测量6 m x约3米,平屋顶和单一rooflight(扩展需要2米地面由于下降花园)
- 从我的花园受到雨水扩展层
我最近有一个侧面和后面扩展了,决定为50%的后花园。我们有不少如果粘土……
- 阁楼扩展和扩展或双层扩展
大家好,我是很难决定之间的二重层扩展包括后方延伸……
- 扩展旁边花园的墙
我的邻居是做4 m扩展在房子的后面。有一个花园的墙高达6英尺高度是完全在我们的…