问这种
中央供暖系统
在散热器恒温器
这可能是一个愚蠢的问题,但是我不知道答案所以把资料要求:- p
我们刚刚搬进一个新房子里有供暖设备。楼下有四个散热器没有恒温器,而楼上的三个散热器。我们想更换散热器楼下的也有恒温器我们可以控制哪些散热器在任何时间。
如何影响暖气吗?说我们要求中央供暖是25度,如果散热器将设置2或3,将它仍然热25度或散热器上的每个设置有一顶帽子吗?
如果所有的恒温器设置,打开暖气,又让说到25度,会发生什么?没有什么比锅炉加热其他不是吗?
ross2309
2017 - 06 - 03 - t23:21:13 + 01:00
2回答MyBuilder供暖工程师
最佳答案
58898年
2017 - 06 - 04 - t17:50:02 + 01:00
嗨,罗斯
的原因和楼上的安装可能是符合建筑规则的一个新的锅炉安装时,即升级的控制。
楼下房间温控器安装设定在25度将监控周围的空气温度和满意时关掉锅炉。房间里不应该有和房间温控器。
安装额外的和是好的只要上面指出。
系统和单独的工作效率和工作的限制水流通过散热器他们不会关掉锅炉。即使和所有的关闭锅炉仍将火和运行直到锅炉本身的温度已经达到了它的极限,关闭。它会很酷和火了。这是一个非常低效的方法运行供暖系统。
只要你有一个房间温控器用它来控制整体温度,然后微调使用和在房间越来越激烈。
认为罗伊
回答4日6月2017年
就像
2
相关问题
- 热水必须打开如果我需要打开暖气吗?
你好,这是我第一次有这样的一个系统,我的生活。这是天然气集中供热系统。有一个控制面板…
- 把热水把散热器上
嗨,我搬进了一个房子,有一个重力给料的系统——系统锅炉在车库,在晾衣橱发泄缸,两个……
- 是当水加热
你好,我们刚刚进入一个新的构建属性。它有一个理想的逻辑热24楼上锅炉和一个封闭的气缸系统。…
- 建议需要加热选项,区域和智能恒温器
我在找一些建议从任何专家请。我目前有一个理想的逻辑结合ESPI 35锅炉(气)……