问这种

窗户

我应该指示完成安装+支付生病拟合窗口?

我命令双层玻璃窗框和案例upvc upvcwindows来取代我的腰带和案例1940年代音高松窗口。乔伊纳测量,引用为windows 1860毫米高,我接受。
2个月后窗户部分安装和似乎太小了。装配工包装他们上方和下方,加上边,用软木板条,木头和珠子可膨胀的泡沫。这些岩浆岩不要坐在石头房子的基石,他们坐在一个软木恶作剧坐在窗台上。
如果泡沫恶化,windows将。
没有防水膜之间的木材和外面的基石和存在差距,到处通风的窗户。窗户打开自己真的很好,看起来很好。
我的问题是,高提供的windows 1800,而不是1860年来衡量。是一个标准的现成~ ~尺寸?
是可以接受的泡沫,而不是适合和配菜吗?有三个螺丝底部的一个窗口,2也在底部角落,但就是这样。5窗户我看不到其他配菜,只是泡沫。凸窗是由3单独的窗口与广场角落/边缘。双方是一个很好的2厘米左右,除了彼此所以我不能看到一个整洁的雨衣湾是实现完成。
你认为这些窗户将风和防水吗?
我们在一个1000英尺多风的地区。非常感谢你可以给任何建议或信息。

3的答案从MyBuilder窗口和门装配工

最佳答案

窗户是由根据测量,听起来像你的工匠已经犯了一个错误,
虽然您可以使用包装工队水平你窗户你真的只需要一个5毫米差距四周这将取决于你的空缺是水平直线。
至于被风雨密你已经说他们是通风的所以没有不足。一个昂贵的错误在他的部分,但实际上他纠正任何错误。几年前这是常见的做法只是泡沫windows到位但不让他们尽可能安全的固定在砌砖。
祝你好运亚历克斯
祝你好运亚历克斯

2017 - 05 - 06 - t07:45:02 + 01:00

回答2017年5月6日

我同意ADR,我去测量工作了一天,总之客户房子被闯入,首先他们企图uPVC门没有运气,厨房的窗户,只是泡沫,没有附件,窗户是用一根撬棍。双重检查附件!我希望他回来为你整理出来:祝你好运

2017 - 05 - 07 - t21:30:02 + 01:00

回答2017年5月7日

当涉及到更换窗扉标准脸上砖房然后允许10毫米和5毫米之间高度是标准的做法
然而取代窗子或垂直滑动窗口由外部砌砖,呈现或corbles
原始拉窗将更广泛的内部由于有肩带的重量
当这些取代木材应该用于弥补亏空的整体宽度和协助附件这个然后应该挤满了日晒修剪衬垫和存档

2021 - 01 - 18 - t16:35:03 + 0

回答2021年1月18日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题

问题类别