问这种
气体工作
许多房子如何32毫米40毫米63毫米90毫米管从天然气主要在街上连接
请谁能帮助。
最近有一个引用天然气管道供应到我家。
自引用一位邻居说我可以连接到管她的土地
这将是便宜得多。
因为大量的天然气供应商的电话交谈。
他们似乎与自己无数次,为什么这是不可能的。
第一个理由需要一个连栋房屋二是管邻居只有一栋房子足够大的服务,所以我认为这将是32毫米。
所以当我质疑我,他们将使用40毫米,会大到足以运行2个或更多的房子,他们说:是的。
然后我说,房子马路对面事实上提供2家所以必须40毫米,然后我并不像他们说的第三40毫米三个房子。
然后他们说不为其所有的流量和管道必须提高功率的。
似乎他们感兴趣的只是最长的路线。
所以我联系了另一个服务提供者。谁说
它不能真正重要的管道大小和流量可以调节在大街上或附近的管道连接到气体主要。
我困惑,似乎没有一个表在任何地方说什么尺寸的管道天然气供应商应该从电源使用当连接到房子。
例如,如果你建立一个新房子100米从天然气主要在街上
然后他们会用一个32毫米管
或者十个房子90毫米管
请如果任何人都可以帮助将不胜感激。
1回答MyBuilder气体工程师
最佳答案
这是一个复制&粘贴回应一个同事谁我把您的问题是一个非常大的公用事业公司的主管谁躺天然气管道:
这人有点混&不必要的交叉。天然气管道服务20 25 32毫米。20毫米的距离16 m的财产。
25毫米约28 m & 32毫米将提供一个属性约40米
太三通在别人的管道与国家电网需要从第三方获得书面许可
天然气管道:从55毫米到180毫米
服务只是一样好干线管道连接,32毫米服务连接到一个8英寸或180毫米主要将提供3家
32毫米气服务连接到一个65毫米或3”只会1家马克斯距离主要服务
街上的天然气运输车可以增加压力来适应一个服务。
国家电网可能增加压力在某一地区在冬季保持气体压力,那么辽阔,创造了更多的泄漏和旋转铁电源。
建议的人几乎没有选择,只能支付安装费用的
回答2017年4月22日