最近从我的父母一个电工能源供应国(-)表示,他们的电力消费单位需要升级。消费者单位已经在他们的房子,因为它建于1994年,电工说的好,但真的需要升级。
尽管这在年度安全检查单位安全通过!

有人能给我一些建议关于为什么这个需要升级。

谢谢你!

从MyBuilder电工5答案

最佳答案

没有人可以强迫他们有改变,这就是为什么他们通过它。但是如果他们想要额外的套接字等特定电路必须RCD保护。他们说这不是危险的但不符合目前的法规,漏电保护等。如果整个安装一直在只要你说这将表明布线等达到生命的终结。

2017 - 04 - 17 - t16:30:02 + 01:00

回答17日4月2017年

大家好
我们都知道规则正在改变每隔一段时间,
所有新的保险丝董事会现在必须与30 ma RCD恢复“决斗”。
你可能有一个RCD 100毫安作为主要的隔离器。
如果是这样,,,这个需要升级通过EICR报告和符合当前的法规。

2017 - 04 - 17 - t15:30:01 + 01:00

回答17日4月2017年

你好,
你的电工通过EICR的原因是你们国家安装测试基于anual因此保持nstallation如果如果遵守之前bs7671没有理由会失败。最小代码3你会得到观察表部分f湿草地国家需要改进。我个人建议你消费升级,你将在长期保存,有额外的保护恢复的,如果你想添加新的电路你不会需要升级它。我希望这澄清一点。
问候

你也可以访问网站www.electrical.theiet.org/wiring-matters/55/consumer-units/index.cfm。它详细解释新规定bs7671 ammendment3

2017 - 04 - 18 - t10:10:02 + 01:00

回答2017年4月18日

执事电再次说的感觉。

MTM电气在说废话。有100没有错,一个主开关和个人银行分理处。甚至30 Ma主要隔离器为BS 60898名盾牌。尽管不是讨厌跳闸的良好习惯。100毫安RCD主要开关? ? ?TT系统。

2018 - 04 - 15 - t22:50:02 + 01:00

回答2018年4月15日

可能有许多原因他的建议但是没有看到它,这是不可能的。它可能是由可燃材料和不符合现行防火规范,或消费者单位没有足够的RCD保护。你不能被迫改变消费者单位只建议通常通过一个条件报告将结束在满意/不满意基于一个电工发现