询问商人

管道

恒温淋浴栏阀

淋浴栏阀可以在平房中的通风组合缸上工作吗?我需要泵才能获得更好的流速吗?气缸位于浴室正上方的阁楼中。厨房里的锅炉。
提前致谢

Mybuilder水管工的4个答案

最佳答案

是的,但是您需要安装淋浴泵,请参见下面的链接作为信息目的:

复制并粘贴到您的浏览器

http://www.bristan.com/epages/bristan.sf/en_gb/?objectpath=/shops/bristan/bristan/products/%22st%20pump15tn%22

建议您邀请一名胜任的水管工执行安装,因为这项工作要素超出了大多数DIY爱好者。

NB:在运行时,尤其是在木地板上运行时,这些类型的泵可能会有些嘈杂,但是可以采取措施来减少噪音。

2017-03-23T07:30:01+00:00

回答2017年3月23日

你好,

它会起作用,但可能需要抽水,因为您将收到的压力仅来自重力,如果它是合并的圆柱体,则来自热侧的压力不会很棒,因此,如果圆柱体不够高或水油箱进食圆柱体很小,压力将低。您可以随时安装淋浴,看看您的行驶方式,并在以后安装泵(如果需要)。您还可以购买专门为低压箱设计的淋浴器。希望这可以帮助

2017-03-23T07:30:01+00:00

回答2017年3月23日

您将在冷水箱底部和淋浴头底部之间的每米(3英尺)距离内获得大约0.1条压力。由于您的圆柱体在阁楼中,这可能意味着可能不到3米的距离,这将为您提供0.3bar或更少的距离(不是很好)。流速将由管道和淋浴阀的尺寸确定。与阀门的连接为半英寸,流速将被阀中的水道和软管慢慢放大。这意味着您很可能不会得到非常强大的淋浴(充其量是足够的)。
安装泵是一种解决方案。但是,您还需要增加阁楼中的冷水存储能力(因为您有组合缸),否则淋浴泵可能会饿死冷水。

2017-03-23T07:30:01+00:00

回答2017年3月23日

你好呀,

为了回答您的问题,答案是是的,您将需要一个泵上的泵来给您带来足够的压力,您可能还需要在冷供应上降压阀以平衡淋浴间的压力,以使寒冷不会覆盖热水为您提供良好的平衡温度。仅当您的冷供应是电源压力时,才需要。如果不是这样,最好将冷和热放入泵中进行淋浴。希望这可以帮助

2017-03-23T07:30:01+00:00

回答2017年3月23日

发布您的工作以找到高质量的商人并获得免费报价