问这种

管道

低压厨房水龙头更换所需的建议

你好,

我需要更换我的厨房整体的冷热水混合龙头,但我不确定我需要低压酒吧什么价值。

我有一个重力美联储系统,冷水箱在阁楼和热水箱晾衣橱在我一楼着陆。

我厨房的水龙头的冷水直接来自电源,与热水箱的热水供应。

我一直在关注各种水龙头哪个州,他们是适合“低压”。其中一个确认所需的最小酒吧的压力是:0.3酒吧和其他丝锥的最低要求:0.2酒吧。

我的问题是将0.3条利用好我的系统,或者我应该去0.2条。我宁愿得到0.3酒吧,我们喜欢它的外观,但不想被充分看起来不错,但不执行。

链接下面供参考。

0.3酒吧丝锥
https://www.tapsuk.com/rangemaster-aquavogue-chrome-kitchen-sink-mixer-tap-tvo1cm-p2746

0.2酒吧丝锥
http://www.tapwarehouse.com/product/francis-pegler-4p1042

3从MyBuilder水管工的答案

最佳答案


他们两人都会好的。
0.2或0.3意味着高水龙头和水箱的水位不应少于2 - 3米。
从厨房水龙头阁楼水箱,最有可能你应该至少5吨。
的一部分水调节冷热水混合龙头安装在厨房为喜欢你,将安装一个双止回阀进入热水管,以避免回流,因此水污染。
我希望这是有帮助
Tiziano

2017 - 03 - 20 - t11:15:01 + 0

回答2017年3月20日

很难回答的问题,因为我们不能知道你现有的热水压力在厨房的水槽。建议你投资一个压力测试测量如下第一个链接,但关键是如何将其附加到热水管服务于水槽的水龙头,阅读!

我建议隔离的热水供应来源,吸走多余热水然后把压力表当地隔离阀水龙头服务(如果有的话)安装,看看阅读你会得到什么。

下面的压力表将使您能够接受一个较低的阅读。

0.2酒吧= 2.9 psi(这是非常低压水槽)

复制和粘贴到您的浏览器:

http://www.ebay.co.uk/itm/Low-Pressure-Gauge-for-fuel-air-oil-or-water-40mm-0-15-PSI-Bar-1-8-BSPT-Bottom-/130957652507

注:你需要找到一个适配器连接到计和热水服务阀,下面的链接可以使用其他配件适合改编。

http://www.screwfix.com/p/hose - 15 mm - x - mm - x - 300 mm/63404

即兴创作将听到的关键因素!

2017 - 03 - 13 - t06:25:01 + 0

回答2017年3月13日

水龙头都好没有必要检查工作压力,改善压力是昂贵的补救工作。只是安装隔离阀冷热源,你可能不得不拒绝冷阀刚从水龙头在流有一个平衡。

2017 - 03 - 21 - t12:35:02 + 0

回答2017年3月21日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价