我有一个倾斜的温室,长4米,宽3米。它目前有聚碳酸酯板屋顶,我想用一个新的轻型瓦片屋顶和可能的600毫米威卢克斯中央窗户来取代它。

只是想知道我需要多大的椽子和它们之间的间距(我读过600mm似乎是正常的)。我计划用Celotex板、石膏板和抹灰来隔热。

也将适合头部的力量和防止任何扭曲。

http://imgur.com/a/k2h74

来自MyBuilder屋面的3个答案

最佳答案

7x2 @ 400 CTRS,在velux周围加倍托梁和修剪器。最简单的方法是从内部设计,这样你的生活区域就是你想要的。比轻型瓦片好得多的是带灯笼的平屋顶。高效,美观,简单。看看我们的图片,寻找灵感,祝你的项目好运。把抢

2017 - 03 - 08 - t21:00:02 + 0

2017年3月8日

如果有人能登上它,我建议400毫米的中心带头。

通常我使用6英寸x 2英寸的尺寸。也许你应该向当地的市政建筑管理人员询问绝对的规则,但我会在此基础上引用这份工作。但我喜欢过度工程,防止将来出现任何问题。

2017 - 03 - 08 - t17:00:01 + 0

2017年3月8日

嗨,斯科特,你需要使用600毫米的木材,在里面放些头绝对是一个好主意,因为这会加强屋顶的结构,并阻止木材扭曲,就像你在你的问题中引用的那样。如何安装600mm椽子是固定一个椽子的每一端的建筑物,然后测量从每个椽子到建筑物的中心,以获得你的屋顶的中心固定一个椽子在中心。测量300毫米中心,两边的中心椽子固定2个椽子中心和测量由内到内,以确保它是600毫米宽为您的新窗口。剩下的部分应该放在16英寸的中心,不要超过16英寸。一旦你装好了剩下的椽子,回到屋顶的中心,测量你的新窗户的高度,在顶部和底部放上支撑,然后剪掉中间的椽子,应该给你留下一个适合你的新窗户的开口
希望这对你有所帮助

2017 - 03 - 10 - t07:55:02 + 0

2017年3月10日回答