问问商人
电
关注失败
我天花板上的聚光灯配件有一个灯泡坏了,它从电源盒里跳出来了。我换了灯泡,重置了跳闸开关,但灯不亮。
我换了灯具,墙上的开关还是什么都没有。拆下灯具后,我在天花板上的连接器块上测试了电源,有电源。奇怪的是,如果我连接任何灯具,无论是吊坠还是新的聚光灯,天花板上的块连接器上都没有电源。似乎完成电路切断的电源。
我以前换过几次这个配件,从来没有出现过问题。我打电话给电工,他说少了一根中性线,说这意味着要占用楼上的地板来加这根额外的中性线,他说我所有的灯都接线错误。
我不相信他说的话,因为我所有的灯都是带电的、中性的和接地的,没有额外的中性就能正常工作,为什么你需要两个?我用我儿子的折叠式间谍摄像机和手电筒在天花板上寻找这个神秘的中性电线,那里什么都没有,只有地板和天花板石膏板。所以我敢肯定,当我把连接器块从天花板上的洞里拉出来时,我没有弄断任何电线。
以前有没有人遇到过这个问题,因为布线一直都是一样的,这真的让我难住了。我正在用一个带有灯和两个探头的绝缘测试仪进行测试,在天花板连接器块上显示电源,如果我连接和安装灯,则显示没有电源。
我的问题的主要目的是确定为什么一个以前工作的电源会在另一个灯(在其他地方工作)停止向天花板上的连接器块供电时,没有明显的原因不工作。
来自MyBuilder电工的3个回答
最佳答案
所以,你已经找了一个电工,但你不相信他!如果他是这么说的,为什么不呢?他肯定有责任修复它,让它全部工作起来?所以不管我们在这里说了什么,你也不会相信我们,我们甚至还没有看到它。你可能不会从我这里拿走,但是,我会放下你的骄傲,承认失败,让他回来解决问题。这只是我的个人观点。
你的编辑。某处连接中断
2.连接松动导致过热,连接脱落。
3.极性也可以是相反的
4.等等,等等。
就像我之前说的,这需要一个专业人士用万用表来发现故障,纠正故障,一点常识,嘿嘿就好了。
回答2017年2月28日
如果之前一切都运转正常,那就不会有太大的问题。你说你的连接处有电,但当你连接时灯不亮。如果你有权力,它不会凭空消失。如果你在带电和接地之间,带电和中性之间有230v,中性和接地之间没有任何东西,那么只能是开关线问题。显然,没有亲眼所见,很难说清楚。
回答2017年3月1日
相关问题
- 主组合HE 30故障
我只是想知道有人能帮我吗?我刚搬进新家,家里有Main combi30HE锅炉。刚开始的几个晚上,成功了…
- 瞬时热水器故障
嗨,提前感谢你看我的问题。我在我的小房子里住了10年了。当我搬进来的时候,热水…
- 移走聚光灯,在天花板上加一个吊坠——大工程?
你好,我想把厨房的聚光灯移开,盖上,然后在另一个地方加一盏顶灯……
- 挡住邻居的聚光灯
我有一个邻居,她花园里的聚光灯照亮了我们花园底部的花园小屋。我想拍她……