问这种
烟囱和壁炉
烟道需要检查吗?
你好,我有一个烟道安装是在我们搬进来之前我需要安装一个新的日志检查大麦的一种燃烧器
房主
2016 - 12 - 13 - t07:56:27 + 0
2回答MyBuilder烟囱和壁炉专家
79259年
2019 - 01 - 31 - t21:00:02 + 0
嗨
使用现有的班轮是可能的。你需要做一些检查。首先让HETAS工程师做冒烟测试检查画,然后用限制结束另一个测试的完整性。相机检查也会好,如果有足够的空间之间的衬垫和烟囱把相机而冒烟测试将让你看到任何可能发生泄漏。
如果所有检查好你就可以使用它。
但警告。内衬有一个有限的寿命和你不知道多久或者多么难使用。所以你可以使用它,准备取代它在某种程度上新的未来或支付更多,得到一个新的知道你应该得到10至15年的没有麻烦。
还HETAS工程师将无法签字班轮作为安装的一部分,只有放下预装。
最后通过HETAS工程师检查,你将被你的保险覆盖着。
希望这个有帮助。
回答2019年1月31日
就像
0
相关问题
- 你好,我需要发泄我的炊具罩的建议。有一个古老的锅炉烟道上升背后的烟囱从我的炊具。我需要知道的是如果有可能凝结的问题。
烟筒已经从旧燃气锅炉有金属管道。我想适应新炊具罩&使用这发泄....
- 如何确保我的烟囱是安全的使用作为一个煤炭/木壁炉吗?还有什么我需要做其他比合适的壁炉吗?
扫烟囱的人已经看了看,说不需要扫描,不需要衬管,除非我们去烧柴的火炉……
- 刺穿了锅炉烟道的!需要更换吗?
一个木匠做了一个访问面板查看我的锅炉烟道。当这样做外烟道被刺破。我被告知在一…
- 我需要阻止了烟道/去除气体壁炉后插入一个发泄吗?
我在休息室有燃气壁炉,我完全删除(不更换新的壁炉)。气工程师……