你好,

我需要一些关于如何处理冷凝水管裂缝的建议,这条管子从锅炉下伸到我的水槽排水管。裂缝是在实际的管道上(不是弯头),想知道如何修复它?每次我打开锅炉它就漏水。谢谢你的帮助。

MyBuilder供热工程师的回答

最佳答案

嗨,根据裂缝所在的位置,你需要更换裂缝所在的管段。不幸的是,没有任何快速修复的方法,受影响的部分需要部分更换,要么将其切除,使用直接接头更换,要么重新安装整个冷凝水装置。只要确保使用正确的塑料管和联轴器,因为冷凝液是酸性的,会烧毁不正确的管道材料。还要确保裂纹处理得相对快一些,因为冷凝装置是连接到烟道系统的,我们不希望出现烟道气体泄漏到家里的情况——尽管这种情况不太可能发生。

2017 - 06 - 29 - t19:45:02 + 01:00

2017年6月29日回答


根据冷凝管裂缝的大小,你可能需要用管刀或钢锯把损坏的部分切掉。你需要从当地的水管工商人那里直接买一根冷凝管,并将当前管道的每一端都装进直管部分。如果你必须更换一大块损坏的管子,我建议你买几根直管和一段冷凝水管。
我希望这能有所帮助

2016 - 12 - 06 - t21:40:01 + 0

2016年12月6日回答