1930年代我有一个房子 计划完全重线智能光交换器可与其他装置和报警系统对话,形成智能家庭自动化系统问题在于这些智能光开关需要三线电系统据我理解,大多数英国家庭都配有二线系统,开关上没有中性线,开关上只有活线和开关线智能开关也需要中性线切换开关(通过连接符块切换式切换式切换式切换式切换式切换式切换式切换式切换式切换式切换式切换式切换式切换式切换式切换式切换式切换式切换式切换式切换式切换式切换式切换式切换式切换式切换式我的问题是电工能用三线系统重线我的房子吗使用三线对二线系统重布全四床单机房之间是否有巨大的成本差谢谢

MyBuilder电工3解答

最佳回答

电工当然能离开关差微小 开关介于2核心和2地球相对于你为智能系统支付的价格来说,这是一个小代价

2016-11-21T16:55:01+00:00

2016年11月21日回复

或许可用标准双生电缆连接部分光线或非全部光线,但先带L&N对开关再开通光线

2016-11-23T18:10:01+00:00

2016年11月23日回复

中性布线与二核和地球切换无关为了实现这一点,你必须运行三核电线从光线安装到开关,开关会给你所有开关电线、地球中立性

无关紧要,我敢肯定你的电工会多点三核和土电缆, 并用它接烟警铃和二维切换楼下,

我希望这有用

2019-02-25T14:55:02+00:00

2019年2月25日回复