问这种
砌砖
梁安装垫现在在石膏显示裂缝
嗨
只有两层扩展和构建器不使用垫石头当他们在图纸。我们质疑他为什么他不把它们放在他说我们不需要他们梁是足够大的。然后我们必须回到我们的工程师做一些计算和他说应该没事的,如果安装正确但并不是标准的实践他应该遵循计划,把垫。现在2个月后我们有显示在梁裂缝,自从我们搬到我们一直听到运动噪音和当我们环顾后噪音有一个新的裂纹。我很担心,因为我们花了许多钱。现在我刚刚说到建筑商,明天他来了。之前他看起来他已经表示这是由于温度的变化其正常。
我完全理解这一点,但我担心的是,裂缝中没有别的地方新的扩展只在他没有垫安装光束。和它下面的梁和梁的上面。
我想要一些建议之前,他明天来。
有两个梁一块砖,一个在工作。建筑监理员已经挑战了建设者在他通过之前,检查员了他的话,因为他来的时候他们已经张贴。我把照片和显示巡查员的照片,因为我们担心建造者没有遵循我们的计划。
我们支付一个私人建筑检查员和更昂贵。
我刚刚邮件的建筑检查员照片和问他他的专业意见是什么。我希望他会来检查,如果他有任何的担忧再次挑战建设者。因为建造起泡沫我了。建造者来了,说只要不放弃在中间他并不担心!梁不会弯曲我担心的是如果他没有使用垫重量不会崩溃砂浆或砖块,当然它移动。我不是专家,感觉容易受到这种builder当我通过对他的担忧。
我的权利是什么?
我应该问些什么问题?
2回答MyBuilder砖瓦匠
最佳答案
嗨。
它将帮助如果我知道材料梁轴承在垫石,收缩裂缝是正常一旦建设完成。由于材料中的水分,同时在建设中。雨,水内叶、石膏等请建议作为轴承材料。
回答2016年11月8日
建筑法规在很大程度上是客观的,将自己局限于构建的结构方面,参照规定本身。
由于这是一个结构性的改变有法律义务符合建筑法规和安装检查的方法。
你的检查员将成为地方议会的一部分或一个私人检查员。所以从这里开始,你需要找出谁检查你的结构性改变之前,他们被掩盖。最初检查员检查结构工程师的建议,以确保遵从性和结构完整性,然后检查施工,确保符合图纸。
听起来你有一个结构工程师做原来的计算和结构设计。
构建器应该寻求确认从检查员,他安装匹配原规范(即提供的规范结构工程师),之前双登机或使用粉红色石膏板解雇保护梁。再次,检查员需要看到之前所作的掩盖(名副其实的),并且需要保证覆盖在张贴之前满足防火规则
如果现在的结构工程师说,“应该是“好吧为什么指定垫石呢?我不会快乐的,直到有人告诉我,这是好的,不是“应该”,只有在他“安装正确”。结构工程师不能打这个电话,检查员的电话。
检查的重点是确保合规,检查员怎么不接这个,如果他这么做了,我怀疑他是否会接受它不要求新计算的结构工程师。是检查员确保梁“正确安装”,他负责如果他已经错过了一些东西。
确保您已经提交了新的计算和设计没有垫石,并确保检查员知道偏离规范。否则,让他们在做适当的成本。
如果没有检查员,那么你真的在一个困境,我衷心希望情况不是这样。
回答2016年11月10日
相关问题
- 裂缝和指甲显示5月石膏后通过正常吗?
你好,我有了新的天花板贴满5个月前。泥水匠来脱脂灰泥板。我们现在有一个打击中间……
- 显示在新梁裂缝和噪音
NA
- 是墙上的毛细裂缝与烟囱摘除乳房吗?
你好,4个月前我有烟囱的乳房从两层,和一些金属支架安装在这一点……
- 用补丁,粉刷老石膏不会坚持的!
房子是1960的,我们想剥夺了壁纸漆墙。墙的状况是好的(作为一个数字…