问一个商人
浴室配件
帮助布线和恒湿器器、计时器和拉绳
嗨。我刚刚与恒湿器连接在一个萃取器,定时器,拉绳(xpelair dx100hptr)。
我使用了现有布线(生活和中性)没有从光电缆运行。手册说它很好没有接线图灯的开关,运行指示你连接开关居住和生活。我这样做但是风扇不断运行。谁能帮忙吗?
连接是错误的或者更有可能是一个敏感的恒湿器吗?我拒绝了灵敏度,只能运行在90%的湿度,但没有快乐
谢谢。
papakez
2016 - 08 - 21 - t20:26:24 + 01:00
1回答MyBuilder浴室钳工
相关问题
- 有多困难和昂贵的重新连接一个独立供电为了取代双烤箱独立式燃气滚刀和电炉吗?
我们买房子目前有独立式燃气滚刀和烤箱。现在的老板告诉我,他们……
- 连接一个拉绳开关有两个电缆。
我浴室天花板灯,拉绳开关取代现在灯不会亮。总共有6电线。2…
- 连接一个Manrose恒湿器,器、led调光器不引发粉丝呢?
我们在浴室有以下设置:Manrose恒湿器-外部器在阁楼三嵌领导…
- 卫生间排风扇使用光
你好,我曾经有过一个老Manrose (DF100TLK 220 - 240 v, 50赫兹,20 w)内联风扇12伏特光在浴室里,它会来的…