我目前的气体电源供应到我的车库,在那里它连接到壁挂仪表。车库将被拆除和重建,以支撑第二高程延伸。因此,我需要NG将电源供应到外部仪表盒。抓到22,NG才能在重建墙到位之前重新延伸到新位置,但是直到Gas Mains AHS重新布置为止,我才能拆除和重建。如我所见,我有2个选项:
1.支付两次NG进行2个重新连续(1个临时封顶和第二个最终位置)
2.安装到房屋前面的半隐藏地面盒中。

如果我选择选项2,则意味着仪表将距离锅炉7-8米。这是一个问题吗?另外,我们允许使用什么路由到锅炉?在内部运行连接将是一场噩梦,因为它是一个坚实的财产(在这个地方没有隔板墙)。我们可以将管道从电表圈到地面到地面,到重建的车库,从而可以继续沿着墙壁并穿过厨房?

帮助和建议将非常欢迎。

2个来自Mybuilder气体工程师的答案

最佳答案

晚上好,

新的气体供应将需要根据锅炉的输出来适当尺寸保持正确的气体工作压力。

运行管道(例如袖子等)时,需要考虑深度和管道保护。

我希望这对您有所帮助。

亲切的问候,

肯尼·迪兹特(Kenny Dezitter)
技术经理@London效率有限公司

2016-08-20T20:10:01+01:00

回答2016年8月20日

根据BS 6891(国内住宅内的气管)的说法,必须设计燃气管系统,以便可以同时向所有设备提供最大压力损失1 MBAR,从气表出口到所有设备入口连接。
我们必须计算管道加上配件或弯曲的实际长度,以将电器热输入转换为气体速率等。
典型的最大长度(约30 m),我们将管道直径增加到35毫米铜。
埋入的管子应袖子,在管道上方必须至少有25毫米的板盖,不可埋入压缩接头或工会,铜,波纹不锈钢管道可能会埋葬。
亲切的问候
Panos

2017-05-08T19:25:02+01:00

回答2017年5月8日