问这种
管道
排放热水箱,热水用完
我需要通知下面的问题;
我在我的公寓热水箱供应热水的水龙头和淋浴持平。热水箱1 x上浸fuse-A相连接,并且是美联储直接通过自己的供应从上面的立即冷水储水箱安装热水储存缸。这是造成问题在厨房洗涤盆和浴室盆热水压力。
的主要问题是,热水后耗尽20-25min淋浴和需要60分钟的水可用于第二人称采取淋浴。我设置在水箱温度是55度C .如果我增加温度65度,热水箱重置按钮。
我应该在坦克上安装第二浸(底部)与隔离水变热保险丝,确保更快?它将帮助我提高热水可用性更长一段时间/比60分钟快吗?
有什么风险,你预见没有外部恒温器?
如何电连接,融合将取决于一个电缆连接回主开关板。
1回答MyBuilder管道工
最佳答案
你好Ausaf。以正常的方式如果一个发泄HW缸被形容为1浸没式加热器顶部然后我希望它至少27”Imm htr垂直安装在顶部。然而,从你说的话,似乎是有老板的另一个加热器底部所以我只能猜,你有一个非高峰(7)经济类型气缸或Fortic坦克。如果是后者,那么你将没有足够的高度或存储足够的水量淋浴,鉴于美联储冷供应也需要相同的标题。
所以,我认为这是一个非高峰你和加热器进入气缸顶部的一侧。这是完全错误的,因为这一切都是为是一个手动增加热水白天&只会热缸的顶部。你也应该有1在气缸的底部加热很多一夜之间从一个非高峰计一个计时器。
从你描述加热器被安装在错误的地方为您的特定安装&你的浸没式加热器需要较低的老板。
简单,你需要做的就是放弃1顶部,适应一个新的加热器底部与电源连接到1。
你需要小心清除老板塞或旧加热器(任何)很容易撕那个缸壁。这些可能相当难以消除,但一旦你应该回家和干燥。当然,您必须确保正确地耗尽了缸前老塞或加热器。我强烈建议你离开前1但断开电缆。不要试图重用它。
如果你任何疑问如何这个过程你最好建议进行一个专业,可以严重问题很容易,尤其是如果不利用正确的工具。也,这似乎是你的主要来源的热水,,适合重型钛浸没式加热器。标准的是垃圾这些天&只用于偶尔使用。
如果你不是很确定你有能力这样做与专业的服务。
我希望这有助于解决你的问题,
认为,马丁
回答2016年9月13日
相关问题
- 淋浴的热水
我有一个淋浴,热水耗尽,但继续热wwater所有水龙头在房子里。淋浴是美联储从…
- 更换热水箱在浴室和厨房的电热水器
你好,我目前在最后阶段的购买独立式房子建于1900年。目前的供水系统是一个非常非常古老的……
- 从热水龙头没有水
我有一个开放的排放系统。流动的水从我的热利用减少了几个小时然后就停止了。没有热……
- 热水箱推动供应热水回到入口
系统锅炉+热水箱(间接排放)在阁楼GF和冷水存储区域。最近改变了一些混合机…