询问商人

扩展

新的腔和块的线是否应该与现有的腔和阻滞作品一起冲洗?

我希望通过卸下后墙并向外延伸大约2m,将厨房延伸到我房屋的后部。

现在,现有的外墙为265毫米宽,我认为当前的标准意味着我的新外墙(我想在外部与现有墙一起奔跑)应接近330毫米宽,并具有更大的空腔。

我只是想知道在固定新墙时,在这里将被认为是什么最佳实践。

- 新墙壁的积累是否应与旧墙壁的265mm构建相匹配,以便内部障碍物和腔线通过。然后在内部与隔热的背面石膏板对齐,以使其达到当前的标准?

或者

- 如果新的墙壁应以330mm的当前标准建造,以较大的腔度,以便新的块制品不会与现有的阻滞作品排成一行。然后,旧的墙壁堆积将在内部衬有隔热的背面石膏板,以使其达到当前的标准,因此他们俩都彼此平滑?

谢谢!

保罗

Mybuilder扩展商的2个答案

最佳答案

如果新工作加入了旧工作,我总是按照当前的标准制定,然后将旧的工作与隔热的背面石膏板排成一列,这给内墙带来了良好的饰面,您将保持正确的U值,您还将使建筑物检查员感到满意。

2017-01-28T14:00:02+00:00

2017年1月28日回答

嗨,我认为您最好的选择是一个新的扩展名,就是要与您的BCO讨论它,BCO必须在施工开始之前检查基金会底部,因此可以在所有查询中进行所有查询。BCO喜欢在我的经验中与您合作,实际上确实希望您在没有任何打ic的情况下为当前的法规要求构建建筑物。我确实认为,您的BCO会验证这一点,您可以作为现有的构建,然后您可以在其他地方升级绝缘值。如果您决定修复隔热的后石膏板,则如果填充腔,则将具有冷墙结构,而不是温暖的墙壁结构。
祝你好运。

2019-01-21T18:40:03+00:00

回答2019年1月21日

发布您的工作以找到高质量的商人并获得免费报价