问这种

楼上的灯和插座停止工作?

我楼上的灯和插座已经停止工作。保险丝没有绊了一下,我没有工作,没什么新鲜的。房子重新完全3年前我不确定是什么引起的。任何简单的测试来做我之前叫某人吗?
我认为在新的消费单位不需要更换保险丝就像老式的吗?

谢谢

从MyBuilder电工2答案

嗨。
虽然你说没有一个断路器跳闸,最可能的原因是,你有一个双RCD消费单元连接作为一个楼上和楼下。他们的“测试”按钮。否则,灯和插座应该放在单独的电缆和单独的断路器,所以不应该一起失败。也可能是一个松散的连接或导线断开连接在消费单位。我可以给你最好的建议是仔细检查你所有的断路器&然后找个人来看看。
希望这个有帮助。
抢劫。

2016 - 05 - 01 - t12:20:02 + 01:00

回答2016年5月1日

检查你所有的断路器在你消费单位,以确保他们都在位置上,即使有时哭保险丝,它可能导致断路器或RCD绊倒。同样太多目前使用设备同时可能导致断路器或RCD绊倒。但在这种情况下如果有超过1电路(照明和插座电路)都没有工作,即使他们仍然在位置然后用户需要检查RCD, RCD是一个敏感的设备,通常简称RCD旅行如果你使用任何有缺陷的设备,RCD检测接地故障之前旅行用户被电击,如果RCD用于照明和插座电路然后它可能需要开启RCD但在用户切换RCD他需要确保该设备或目前使用设备最近被用于拔掉它们然后RCD在转。

2016 - 05 - 01 - t12:20:02 + 01:00

回答2016年5月1日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题

问题类别