我的炊具电路会支持这些设备吗?
我刚刚更换了我的消费者单位。炊具电路具有40a迷你电路断路器和6mm电缆(我认为)。我可以在不超载电路的情况下安装炉灶SEH600I感应Hob和2.5kW烤箱吗?我之所以选择这种炉灶,是因为它旨在插入13A墙插座(推理到连接到炊具电路时,它不应绘制的范围更多)。
http://www.stoves.co.uk/built-in-hobs/induction/seh600i13amp。我将让一个电动人来做这项工作。谢谢。
Mybuilder电工的7个答案
最佳答案
晶状体•自2008年10月9日以来成员•2工作,100%积极的反馈
是的,您可以在6mm电缆的额定电流中都很好并应用以下多样性因子首先10AMP,剩余的30%和5安培,如果炊具控制面板上有一个插座,您很可能能够放入较小的MCB来保护烹饪用具,因为这是另一个过载的原因保护不仅必须视为电缆的大小。如果炉灶和烤箱都配有13个安培插头顶部,则应从13安培插座或融合的马刺运行,这些可以安装,而不是柜台下方的炊具出口板,并且仍应由炊具面板和单个供应柔性电缆对每个设备的柔性电缆将被设计为13AMP保险丝正确覆盖。如果发生故障,则不会在40AMP MCB上损坏flex。
我知道这很复杂,但这就是为什么您需要一个好的电工来评估您的工作
我希望这会有所帮助,如果您表示赞赏点击按钮
谢谢开尔文
回答2011年10月16日
罗兰兹·吉尔(Rowlands Gill)•自2010年3月3日以来的会员•189工作,100%积极的反馈
是的,应该没关系,看不到这一点,根据电缆运行尺寸,6mm的电缆应该可以达到7.2kW,但应在32AMP断路器上。
回答2011年10月16日
在最大功率上,您的HOB将运行不到11座,这是最整洁的方法是将炊具插座更改为双插座,以便它可以同时运行烤箱和炉灶,两者都可以通过插头顶部插入。当您安装新的消费单元时,安装电工应该将40安培MCB更改为32安培MCB。保险丝应为电缆提供合适的保护,在6mm T&E上40安培MCB将无法提供此保护。
奈杰尔
NJM电气
2011年10月19日回答
柯比·史蒂芬(Kirkby Stephen)•自2008年3月27日以来的成员•18工作,83%积极的反馈
沃灵顿•自2011年9月28日以来的会员•23工作,100%积极的反馈
你好
您正在谈论的设置会很好,实际上它会承受更大的负担,因此也适合将来的更改。实际上,它最多将需要7kW或更多,具体取决于电缆的路由方式,即通过绝缘等。
您应该购买一个炊具插座来插入新设备。
我希望这有帮助
安东尼
回答2011年10月16日