我们需要一个新的金属消费单位吗
我们有我们的新房子重新在2014年3月由合格的电工,包括一个新的消费单位。现在我们有一个新的浴室安装地板下供暖和照明。构建器/管道工安装浴室告诉我们,我们将会有一个新的金属消费单位安装符合17版,修订3,2016年1月1日生效。这种情况下,即使我们现有的保险丝盒只有两岁吗?
从MyBuilder电工5答案
最佳答案
不,在以往的答案,只要这个电路受30 ma RCD保护不需要有一个新的消费者单位安装。如果你目前铜小于2岁的可能性,至少已经有一个,但绝对是值得检查以防。
然而,你提出的工作很可能是应报告的下一部分P建筑法规的大多数工作在浴室被认为是“特殊位置”。如果是这样你需要确保当地的建筑控制权威建议在开始之前的工作。这项工作应该由一个人注册主管人计划在以下链接之一:
http://electrical.theiet.org/building-regulations/part-p/certification-schemes.cfm
并将否定需要提前通知建筑控制。个人执行工作应该问题与电子检验证书或一个电气安装条件报告,突出显示新安装,问题复制到他们的方案提供者将通知各自的建筑控制权力。
回答2016年4月22日
不。新电气工作你需要RCD保护熔断器董事会,你会如果董事会只有2岁。铠保险丝董事会只是强制如果被安装。它不是一个回顾性的监管。你的建造者是被误导了。好你有第二个意见!
回答2016年4月21日
没有不强制你的保险丝板更新,因为它不是金属,你完成的工作在一个地区受到一个守法文档(P)部分确保工作由注册电工,他或她应该确保curcuit 30 mA rcd保护,并通知当地的建筑控制测试工作
Hooe这有助于
回答24日4月2016年