问一个商人

气体工作

滚刀气压“争议”

我们买了一个带5环煤气灶的二手灶具(Rangemaster),在安装煤气灶的过程中遇到了僵局,这让我们几个月没有煤气灶了。

我们的安装人员不满意压力太低,并且当锅炉打开时(当热水龙头打开时)火焰图像闪烁。具体来说,他报告说,当锅炉关闭时,仪表处22.6mb和滚刀处20.2mb,在仪表处下降到19.6 mb,在锅炉打开时下降到17.5 mb。他不肯安装这个滚刀,说是他认为有毛病。

我们付钱给Rangemaster请了一位工程师来检查滚刀。他无法识别出滚刀的问题,并在滚刀上记录了3个最大的燃烧器列表中的20mb,在锅炉上也减少到17mb。(他还记录了进入滚刀的管道处24mb的静压力,在3个最大的环打开时减少到22mb,在锅炉也打开时减少到19mb。)

Rangemaster派来的工程师不会安装滚刀,因为他不安装二手滚刀,但认为压力(和火焰图片是好的)。他认为主要的问题是我们的安装人员测量的精度(0.1)。

在我们与Rangemaster和其他人的多次对话中,有人认为问题是由于“管道尺寸过小”。我们的安装人员还安装了管道——我相信从仪表到锅炉(Worcester Greenstar 30i Combi),然后是滚刀。

谁能帮我们收拾一下这烂摊子?我们应该在滚刀、管道方面寻找问题,还是没有什么可担心的?

我应该补充说,南方天然气公司已经检查过煤气总管的压力,安装了一个新的调节器,所以应该没问题。

来自MyBuilder气体工程师的回答

最佳答案

取决于燃气安装工来自哪里。可能是街上的压力问题。问问邻居等等。我会先和国家电网重新联系。然后我就会看着炊具。你是说二手的??你必须做一个管道尺寸的比较。这种尺寸的燃气灶应该直接从燃气表连接管道。仅仅因为南方天然气在你的情况下改变了调节器ETC并不意味着压力问题可能不会发生。但是对我来说,安装人员没有正确的管道尺寸和管道服务锅炉的供应。

2016 - 04 - 07 - t10:40:02 + 01:00

2016年4月7日

发布你的工作,寻找高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题

问题类别