问一个商人

中央供暖系统

溢出的铁箱

我有一个开放的排放水和供暖系统热水箱在浴室和一个头踮F&E坦克在阁楼。F&E油箱是满溢的在一个非常regulare基础。我有一个加热工程师了,看这个问题。新缸安装3年前,似乎解决问题但溢出已经开始了。3路阀已经更新,现在的经济大潮又点热水箱。
任何建议请(注意工作的工程师非常competant但无法理解为什么(如果它是问题)缸应该只有3年后需要更换。整个系统是12岁。

2回答MyBuilder供暖工程师

最佳答案

一些原因您描述的问题可能是一个错误的球阀,水位设定太高不允许扩张,泵的速度设定过高,阻塞冷饲料,打开排气冷饲料在错误的地方,在流槽连接太低,通气管f&e上面不够高。这些只是其中一部分。
锅炉需要最低高度从系统的最高点在水箱的水位。我不能看到缸可能原因。
我希望其中一个点可能有帮助

我的芒与f&e还是你说冷储水槽?

我相信你的工程师已经折扣这些可能性

亲切的问候

特里

2011 - 10 - 12 - t10:50:03 + 01:00

回答2011年10月12日

溢出间歇吗?即可能是大约一个小时后有人流失大量的热水。刚从冷思考也许不是足够的扩展空间填充储罐到溢出这个扩张的房间需要占用的扩大水加热缸。这将是我的第一件事就是检查。根据气缸的大小应该大约6”从冰冷的填充槽溢流。

2011 - 10 - 12 - t10:50:03 + 01:00

回答2011年10月12日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题