问这种
电
供热和感烟探测器在厨房/厅
我目前有一个在我的客厅/厨房热探测器。我可以用一个单元作为供热和感烟探测器或他们有个别单位和战争如何必须从墙上炊具等。
干杯
房主
2011 - 10 - 10 - t13:20:50 + 01:00
从MyBuilder电工4答案
最佳答案
斯伯丁•2008年10月9日以来的成员•2工作,100%积极的反馈
10410年
2011 - 10 - 12 - t10:30:01 + 01:00
我推测你想覆盖面积是1室不幸适合组合烟雾和热探测器意味着烟雾或热量会激活它。
烹饪在这个地区将激活感烟探测部分(假alams成功)所以不建议安装感烟探测在厨房面积只有一个固定的温度热探测器是合适的,你应该覆盖所有逃生路线和烟雾探测器易于引起火灾的任何房间包含设备如电视的
我希望这有助于如果真的喜欢按钮
开尔文
回答2011年10月12日
就像
6
10398年
2011 - 10 - 12 - t10:30:01 + 01:00
是的,你可以使用detector-please看到这个链接——相结合
http://www.tlc-direct.co.uk/Products/TLSD2110.html
它必须是1米内锅,不小于30厘米到任何光线或墙壁。
回答2011年10月12日
就像
5
Glenrothes•2011年8月15日以来成员•35工作,100%积极的反馈
10430年
2011 - 10 - 12 - t10:30:01 + 01:00
你好,您可以使用一个单位,只要它是一个结合烟和热但是我们建议只是一个热探测器如果客厅厨房是一个房间作为一个烟雾探测器在厨房区域可能引发的烤面包等。
理想情况下探测器应该尽可能接近房间的中心遭遇的从任何灯具和至少300毫米,墙,橱柜等。
希望这个有帮助。
马克
Sparkright电服务
回答2011年10月12日
就像
3
相关问题
- 烟雾和热探测器
你好,我已被告知,我需要一个烟雾探测器安装在走廊和热探测器在客厅/厨房。我…
- 我需要一个烟雾报警器和热探测器?
你好,我是被告知“标准”和“法律”必须有烟雾报警器和热探测器。我已经有一个……
- 烟雾和热探测器
我打算出租3层联排别墅的财产。财产被Barratt房屋建于2012年,目前有1…
- 建议关于苏格兰的烟雾报警器
我已经解决了这个问题。我需要知道我们现有的Aico,多传感器报警是适合我们的开放式生活空间…