问这种

气体工作

锅炉失去压力,需要超过每3周


我有一个8岁的锅炉,最近服务新膨胀水箱安装由于锅炉裁剪和需要每2小时。然而新膨胀水箱安装后,大约6个月后,锅炉是切割出来,需要超过每3周。气工程师负责返回并告知与泄漏问题是供热系统,通过散热器倒泄漏密封胶。似乎工作6个月但不过,问题与锅炉减少复发,需要每2周,超过了相同气体工程师告诉我,另一个桶泄漏密封需要涌入散热器系统纠正问题。气工程师说,这不是锅炉但供暖系统的泄漏。任何商人请评论和建议能做我相信这种气体工程师或是否有其他问题发生,我应该得到第二个意见吗?问题的根源没有坚定地确认。提前感谢

2答案从MyBuilder天然气工程师

最佳答案

他改变锅炉的减压阀时改变了膨胀水箱?通常当锅炉的压力和减压阀打开东西困在它,让它能打开导致你每天的锅炉失去压力。一个简单的方法来诊断这是在吹掉领带一袋(片铜管伸出你的锅炉)身后的墙,如果它充满水加热的是它将证明减压阀在流逝。如果没有水进入包你在系统的某个地方有一个泄漏。

2016 - 03 - 03 - t13:20:01 + 0

回答2016年3月3日

压力损失随着时间的推移,可能是由于:
膨胀水箱(新,但压力正确吗?),
压力安全阀呆拉下台(一些垃圾的水加热停止它完全关闭)或者是错误的
泄漏你的供热管道工程、散热器或阀门——通常有可见的迹象,但并非总是如此
退化的散热器——氧化的气体,山上的树木被砍伐,增加压力,可以吹出热条件下减压阀。如果你超过了很长一段时间它是可能的,没有抑制剂留在您的系统。良好的冲洗和新抑制剂可能会帮助清理黏性物质,也会帮助你的生活锅炉。

2016 - 05 - 28 - t07:50:02 + 01:00

回答2016年5月28日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题

问题类别