问一个商人

中央供暖系统

气闸打开了吗?

我有一个旧的水箱系统。我已经移动了一个散热器,现在暖气和热水不来了吗?

我有气闸吗?如果是这样,我怎么解呢?

冷水供应系统?

来自MyBuilder供暖工程师的8个答案

最佳答案

听起来像是系统的冷填料被堵住了。

这是很常见的。

当我在一个有进料和膨胀罐的系统上工作时,我总是让总水管开着,同时把系统排水。这样我就可以确定系统会重新填充。

也就是说,当系统排水时,通过观察水箱液位下降和球塞下降,

首先检查膨胀罐中是否还有水。

如果油箱是干的,那么简单的球塞卡住了。根据需要释放/更换。

如果油箱是满的,那么很明显系统被阻塞了。它会在冷填充管连接加热回路的地方堵塞,这通常可以在靠近泵的通风柜中找到。

你可以一直顺着水管下去。

选择是完全剪掉T并替换,这是一个有经验的水管工的简单工作。

一个diy的工作可以是你切断15毫米的管道接近T,用一段金属丝/衣架等机械解开阻塞。然后用压缩配件重新连接管道。记住,当你切断管道时,水会从水箱下来,因为上游的管道没有堵塞!

做好准备,要么手动清空膨胀罐,要么堵住出口,然后准备好防尘板/容器/桶。

我们经常做的另一个“快速修复”是简单地将阁楼的填充管连接到打开的排气管上,这样系统就会通过打开的排气管进行填充,就自动排出系统中的空气而言并不理想,但会非常好地工作。

装备一个22mm的塑料T,一个22mm到15mm的插口减速器,一个15mm的塑料T和一个15mm的短长度的塑料管。

这将会很有效。

如果你不想卷入这一切,拿你的花园软管,并把它连接到一个排水管,你可以反向填充系统!

嘿,preso, 30年的经验之谈!!

另外,为什么不把工作放在这个网站上,应该从100英镑得到很多变化!!

Adrian女巫
Southsea管道

2011 - 10 - 09 - t23:35:03 + 01:00

2011年10月9日回答

如果锅炉已经关闭,你很可能有空气.....你把整个系统都给榨干了吗?头舱加满了吗?
如果你已经流血系统和头部坦克是满的,那么有一些事情我会尝试。
在你的汽缸柜中,寻找三通阀附近的漏气接头,看看是否有空气困在这里
看看你的阁楼里是否有中央供暖管道……任何水平管道上都可能有一个
如果做不到这一点,将每个散热器与阀门隔离,每次打开一个弧度,并放水,直到你有大约一品脱的水通过通风口

2011 - 10 - 09 - t23:35:03 + 01:00

2011年10月9日回答

暖气和热水是在不同的系统上,“放空散热器”,即打开rad一侧的小阀门,注满水(直到水出来),至于热水(恒温器可能有故障),你是通过水龙头获得冷水吗?

2011 - 10 - 09 - t23:35:03 + 01:00

2011年10月9日回答

如果只是散热器没有加热,我会说气闸,然而,你没有加热或热水的事实表明,这不是这样的情况,因为热水缸是从阁楼的更大的水箱(冷水池),而不是小的f & e水箱,所以排水拉德不会影响热水。下面是该怎么做。

我知道这听起来很简单,但你确定为程序员打开了暖气和热水吗?如果不这样做!

确保房间温度达到所需温度。

从楼下开始放血

气瓶柜内拇指通风口流血

现在试一试。移除的最后手段
E气闸在拉德是把软管在散热器排放点和打开它一分钟或两分钟,只是通过任何可能的滞留空气。

如果以上这些都不起作用,那听起来就像是引导水通过气缸和拉德的3口阀门有问题。

让我知道你进展如何。

卡尔

2011 - 10 - 09 - t23:35:03 + 01:00

2011年10月9日回答

嗨,在你的管道系统上应该有一个排气口,这将有一个小拇指轮打开,你应该听到空气通过,一旦水开始喷出关闭拇指轮。

拇指轮的位置将在管道的高点上。

如果没有空气流动的声音,那么你会关闭一个阀门,通常这上面会有一个红色的轮子,打开它,试着再次打开排气口。

2011 - 10 - 09 - t23:35:03 + 01:00

2011年10月9日回答

你可以有一个气闸。尝试排水整个系统,打开所有拉德上的所有阀门,手动打开任何其他阀门,如三通阀。
然后打开所有拉德和管道上的所有排气阀,从最高到最低的泵等。
然后使用从最低到最高的抑制剂再充血。(记得在重新灌装前关闭所有排气口!)
如果系统中仍然有空气,有一些技巧,如关闭大部分系统,使热量和泵工作在一个区域,一次或可能最快的是连接水管从主和吹气锁。
但实际上,除非你对后两种方法有经验或有信心,否则我就叫水管工/供热工程师来,因为这是最好留给专家的工作。
亲切的问候

乔治。雷

2011 - 10 - 09 - t23:35:03 + 01:00

2011年10月9日回答

你的气锁似乎在锅炉本身,消除它的最好方法是启动和停止你的锅炉(加热侧),你应该听到水通过系统的运动被强制通过中央热泵,最终它将消除气锁。或者,从进料和膨胀罐到加热系统的进料可能被阻塞,这是一个完全不同的问题。

致以亲切的问候,并祝你好运

2011 - 10 - 09 - t23:35:03 + 01:00

2011年10月9日回答

如果你的汽缸是由锅炉加热的,你就不会有热水
尽管你仍然会有冷水从热水龙头流出。
如果在给你的系统放血时没有水出来,查看你的空调水箱,看它是否满了
这可能表明冷进料堵塞,或气锁(如上所述)

打开你的电动阀门到手动打开的位置,然后放空所有的散热器和顶部有一个小螺旋盖的通风口。

打开你的电动阀门,只在你的时钟上需要热水,因为热水回路是使空气远离锅炉的最短路径,(除了ov)保持定期放血的空气出风口,直到你的圆筒的管道变热,你的锅炉保持燃烧,你应该听到一些空气在管道工作中移动

一定要把你的房间调高
大约十分钟后,打开暖气和热水

如果它没有多次尝试该过程,希望这将解决您的问题。

仔细想想,你的锅炉不需要重新设置

亲切的问候

特里

2011 - 10 - 12 - t21:40:01 + 01:00

2011年10月12日回答

发布你的工作,寻找高质量的商人,并获得免费报价