Hi
梳理锅炉每天多次降压清晨我起床时 压力下降 需要用压力阀拉回锅炉开工时工作良好, 开关开关后, 锅炉又开始下降, 需要压压后加热才能恢复工作
我看了散热器阀门,但能看见/感知从这些阀门没有漏水,天花板上也没有漏水标记。任何建议可能引发此事件都非常感激
提前感谢
zpatterson系统
2016-01-16T18:25:32+00:00
MyBuilder管道2回答
最佳回答
45311
2016-01-18T20:20:02+00:00
喜欢问答招贴
离锅炉后端向外发送警告管道液压降压vale有问题 即锅炉内部原因可能是锅炉后方的扩展船可能只需要加脚泵适当的水管工应该知道这一点 并会在一小时内纠正保持离散压力 地板下可能有漏水感谢马丁
2016年1月18日回复
仿佛
5
Sunderland/SouthTynside·自2014年8月27日起成员·52作业,百分百正数反馈
45363
2016-01-21T08:05:02+00:00
喜欢问答招贴
Hi
提供你看不到漏水
锅炉压力约1.25巴冷
25吧或结束热时我建议你需要扩充容器修复或更新
安全阀漏水时锅炉冷,需要新安全阀
万一你听到锅炉内冒噪声 可能需要新扩充容器
马克总理Heating
2016年1月21日回复
仿佛
5
关联问题
- shower(非电化)冷化-使用BAXI梳理锅炉热水scomi锅炉压力网块持续下降 水需要加固
关于似然原因/成本有想法吗
- 燃气机每天持续减压二分之一 当加热加压时 超过三分加压
和多年度服务 对worcesterbosch240
- Vokera梳理锅炉压力下降,甚至在维修并替换汽车通风口后
a vokera复合锅炉刚3年多锅炉在过去3个月里一直在减压加气
- combi锅炉关机时降压
Hi所有,多谢你提前响应Ferroli Domicondens26复合锅炉一减压