Hi

梳理锅炉每天多次降压清晨我起床时 压力下降 需要用压力阀拉回锅炉开工时工作良好, 开关开关后, 锅炉又开始下降, 需要压压后加热才能恢复工作

我看了散热器阀门,但能看见/感知从这些阀门没有漏水,天花板上也没有漏水标记。任何建议可能引发此事件都非常感激

提前感谢

MyBuilder管道2回答

最佳回答

离锅炉后端向外发送警告管道液压降压vale有问题 即锅炉内部原因可能是锅炉后方的扩展船可能只需要加脚泵适当的水管工应该知道这一点 并会在一小时内纠正保持离散压力 地板下可能有漏水感谢马丁

2016-01-18T20:20:02+00:00

2016年1月18日回复

Hi
提供你看不到漏水
锅炉压力约1.25巴冷
25吧或结束热时我建议你需要扩充容器修复或更新
安全阀漏水时锅炉冷,需要新安全阀
万一你听到锅炉内冒噪声 可能需要新扩充容器
马克总理Heating

2016-01-21T08:05:02+00:00

2016年1月21日回复

发布作业查找高素质商人并免费引用

找不到答案 问一个新问题