嗨,目前我的建筑商/管道工和第三方供暖工程师就我的更换系统锅炉的正确尺寸和品牌提出了不同的建议!
我的房子是1960年代的4床半,空腔墙,uPVC双层玻璃,2个浴室,10拉德和一个Megaflow水箱。目前的锅炉是Halstead Boss 60 (18Kw??)我的建筑商正在完成一个后部扩展(绝缘腔墙),共3个新的拉德c.3Kw。
当我完成www.idhee.org.uk锅炉尺寸计算器时,结果是12.08千瓦,但我的建筑商建议我超额配置,买一个28Kw的Main Eco Elite,而供暖工程师建议我购买至少30Kw的Worcester Bosch或Valiant。
我应该征求别人的意见吗?还是我的房子的最低要求是28Kw的锅炉?
任何建议都将不胜感激。
来自MyBuilder Heating Engineers的3个回答
最佳答案
最好将锅炉与系统的输出相匹配,毕竟这是简单的物理,散热器不能给出超过其设计输出的热量(即1千瓦的rad不能输出2千瓦的热量)。
一个600x1000的单对流弧度输出大约1kw,所以一个30kw的锅炉可以加热30个这样的散热器(帮助你了解一些观点)。
因此,尺寸过大没有任何好处,事实上,它可能会导致系统性能问题,因为较大的输出锅炉使用了锅炉内部的大量剩余泵扬程,这可能导致流向散热器电路的问题,因为没有足够的能力在整个加热回路周围循环水,除了造成短周期(锅炉不能足够快地散热,所以循环开和关),这增加了燃气消耗和加热时间,这也增加了热交换器的磨损,并可能导致组件在设备的相对寿命内过早失效。
此外,不要忘记,热损失计算是基于外部温度在-1至-3摄氏度之间的最大数字,因为外部温度升高,您的财产的热损失成比例减少,例如,当外部温度为10摄氏度时,您的财产的热损失可能只有8kw左右。在任何给定的年份里,平均气温低于5度的日子只有少数几天。
向你致意,迪恩
罗宾逊加热
2016年1月1日回答
Wormley•2015年12月30日会员•没有反馈
你好,
毫无疑问,最低30kw。在供暖系统方面,相信你的供暖工程师,而不是建筑商。这些自己算的计算器遗漏了很多因子。
此外,我建议安装vaant或veismann锅炉,因为如果由认可的工程师安装,这两个制造商都提供长达10年的零件和劳动保修。
非常感谢
nic杰克逊
2015年12月30日
相关问题
- 将10年伍斯特燃气锅炉24kw改为组合式锅炉——锅炉的尺寸是多少?
我住在3层半楼,有5间卧室和1间浴室。室内20个散热器=约100,000 btu。当你看到伍斯特的…
- 粗略的锅炉尺寸(Kw)以帮助建筑师
我目前正在和建筑师一起找一个合适的地方安装新锅炉。不幸的是,他对此了解不多……
- 锅炉尺寸计算(油锅炉)
我的水管工问了我家里所有散热器的尺寸(高度除以宽度,如果它们是双面板或单面板),以…
- 正确尺寸锅炉
你好,我有一个新的Valliant EcoFit纯825安装了一年。我有大约13个散热器和2个淋浴(都在一楼)....