问问商人

气体工作

燃气滚刀和锅炉管道尺寸

我的煤气表有一个22mm的管道到锅炉,一个15mm的马刺到一个5环燃气滚刀。如果3个或更多的环是开着的,即使锅炉没有开,炊具也会缺气。滚刀有一个15毫米的连接内置。

我的煤气工人正在从仪表到锅炉插入一根28毫米的管子,同样15毫米的马刺到滚刀。他说,这将解决燃气灶的问题。

这听起来不对吗?我很欣赏任何人的观点。感谢汤姆

来自MyBuilder Gas Engineers的3个答案

最佳答案

听起来还行,要看煤气管道有多长
通常28毫米的管道足够大,加上15毫米的燃气灶,这是标准的
若其有经验,则他知其为何物

2015 - 10 - 12 - t22:00:02 + 01:00

回答2015年10月12日

嗨,汤姆,你的工程师将需要使用管道尺寸表来计算每个设备需要多少天然气,记住要包括整个长度。他还需要检查仪表出口和每个电器进口之间的工作压降,因为你只有1mbar的工作压降。他也可以燃气率每个电器和检查,以确保他们得到正确的燃气量在制造商的说明。路易斯,科斯多芬燃气服务公司

2015 - 10 - 12 - t20:10:02 + 01:00

回答2015年10月12日

嗨,汤姆,你的煤气工已经做了他的管道尺寸计算,计算出正确的尺寸和长度,所以从仪表到每个设备的最大压力降只有1mb。这是知道它是否正确的唯一方法。

2015 - 10 - 11 - t14:55:01 + 01:00

2015年10月11日回答

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题