去问问商人

管道

更换13岁八喜combi 105e

我是一个13岁的八喜Combi 105e。

自从安装后,我们对房子做了一些改变,并计划很快进行进一步的改变。

我们住在一个相当大的房子里,有19个散热器。一旦我们扩建,将增加到大约25个散热器。

我们目前有4间卧室和2间浴室,并将扩展到6间卧室,有5间套间淋浴/浴室,外加主浴室。

当朋友/家人在这里过夜时,卧室很少被使用,所以当需要时,房子里所有的雷达都会打开。我们通过单独的恒温器控制拉德,所以一般有一半是关闭的。

我并不想把房子里所有的管道都换掉,原来的房子是70年代建造的。原来的散热器管道在墙上,是8mm微孔。最初的雷达是双入口阀,虽然这些现在都已改变,并有德雷顿恒温器。

计划的一部分是将公用设施、厨房、休息室和阳光房改造成一个大的家庭厨房房。我们可能想在这个空间(混凝土地板)安装地暖,但可能太及时了,因为我认为混凝土板需要先挖开。

我们还有一个多燃料布鲁纳,它将变成双面的,我们正在安装更多的多燃料到扩展部分的房子,将大约5米的距离目前的锅炉位置。

我很感激这里有相当多的信息,任何建议都欢迎。我正在看伍斯特·博世的绿色之星42cdi锅炉,不知道这是否足够,欢迎其他建议。

我住在什罗普郡。我们在燃气方面特别节约,虽然我们每年用37000千瓦时,而且我们只用煤气灶做饭和锅炉。我们刚刚安装了一个英国气体蜂巢系统,试图减少气体使用量。

一个来自MyBuilder管道工的回答

对于浴室等的数量,最好是有一个不通风的圆筒/热储存供应一些浴室和锅炉供应其他。如果你没有这样的设置,而两个或更多的浴室同时在使用,你将真的很难得到热水。

节省汽油的最好办法是把房子的某些部分隔开。楼上/楼下或者你不用的卧室。这些都可以通过一个单独的恒温器来控制。

地暖可以放在现有地板的顶部,但这需要在你安装地暖的房间/区域的门口迈出一小步。

如果您还有任何问题,请随时与我联系,我会尽我所能帮助您。

谢谢

2016 - 03 - 18 - t10:45:01 + 0

2016年3月18日的回答

发布你的工作,寻找高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题