问这种
电
最佳萃取器内部浴室约。从外墙24脚? ?
嗨,我搬进了一个底层平面与浴室在没有外部墙壁——我们现在意识到的抽风机是只循环空气之间的空腔内的天花板和假天花板安装。这显然是完全荒谬的和空腔(可能还有楼上地板托梁? ?)是包含所有凝结潮湿和发霉的黄色真菌已经开始通过假天花板爬进房间。我们打算取出假天花板,检查上面的搁栅/地板和安装一个排气风扇但管必须贯穿我们的卧室外墙(不)或通过地下室,在我们的卧室,(如果可能的话? ?)地下室是很容易理解和所有管道工程为我们的公寓和一些公寓(如以上。公共污水管)穿过地下室所以希望有一些方法。我们需要一个特别强大的器,这个距离吗?我们需要一个助推器吗?我们能够运行管道从浴室下来的还是太低效?
对不起,查询的长度,只是在兜圈子在线…任何建议,感谢! !
lottie2010
2015 - 09 - 12 - t09:27:08 + 01:00
从MyBuilder电工3答案
最佳答案
Stalybridge•2015年5月19日以来成员•7工作,100%积极的反馈
43072年
2015 - 09 - 12 - t11:50:01 + 01:00
喜欢通过海报的问题
3米以上必须使用离心风机轴是不足够强大,我能找到最好的网上ventaxia独奏一些报告清单(最多50米管道运行。记住最大性能的管道需要尽可能短而直,理想的路线将会通过你的卧室和盒装,最好使用固体管道,然后用石棉消音。别忘了胶水和胶带关节。
回答2015年9月12日
就像
1
相关问题
- 潮湿的补丁在内部的墙上
我们外部的房子墙不是开放的天气,因为它是由一个车库。然而,对于一个公平的虽然一直是潮湿的……
- 只买了1930年代持平,但现在看到一个巨大的洞在外墙的厨房——最好的修复选项吗?
1930年代我们买了一间公寓,上周搬进来。厨房是一个很小的,完全平铺(设计似乎从80年代?)…
- 潮湿的补丁从烟囱内壁由于外部泄漏
我住在一个老的房子,我刚才吃我的浴室完了大约一个月前,当他们把砖了……
- 最好的方法将外部呈现在内部墙墙吗?
你好所有的,我们计划有一个音乐学院建造我们的房子,2墙将使用从家里把…