问这种

管道

阁楼转换和锅炉

亲爱的所有,
我们刚刚阁楼转换。我们有一个Biasi莉娃他M110B前进。32 SM / C结合锅炉。建造者说,我们需要一个新的锅炉和大型流但时提到过,他(没有问!)并安装一个Vaillant Eco Tec + 824。这可能是一个好的锅炉但不够强大的新的大房子——淋浴在屋顶转换是弱甚至没有其他水龙头。花费这么多我想要一个像样的淋浴。建造者说,我们不能有更强大的锅炉天然气供应很长,只有只有22毫米。但在这种情况下为什么不离开我的旧Biasi 7岁但工作好。现在要做什么? !我可以拒绝新的锅炉,但可能不是最好的解决方案。我想感激意见:
1。添加泵提供更多的压力;
2。添加一个250升大型流但:(i)我可以添加这个新的Vaillant联合吗?;(2)关系它所在——在屋顶空间或在一楼厨房附近的结合;(3)约我应该付多少额外的设备和劳动力?
3所示。其他可能的解决方案建议,

非常感谢,
大卫

1回答MyBuilder管道工

嗨DaveAlthough当然不是做当结合已安装但你可以添加一个megoflow新锅炉和它很容易做自己所做的。所以最好的解决方案添加一个megoflow需要一个网站访问决定哪天可以,但最好的位置,以避免长时间跑到水龙头但需要在一个位置的散热管外墙可以符合regluations。
最后什么尺寸的水主要进入房地产需要22毫米,但他们可以降低管道尺寸和你好的或电源的压力差
很难说什么价格你将支付但至少£2000。去我的建设者和请求援助戴夫·沃德气体工程师管道工