询问商人
电气
电线供电
我需要什么类型的电缆才能为棚子供电和点亮棚子。会是6mm SWA三核吗?棚子将需要40米的电缆才能从房屋到达。
Mybuilder电工的5个答案
最佳答案
Caversham•自2013年3月26日以来的会员•4工作,100%积极的反馈
要使用的导体的大小完全取决于设备在棚屋中抽取的负载。两个核心也很可能是允许的。如果棚内有任何需要键回主端子的多余导电部件,这也会产生影响。
如果没有更多的细节或查看工作和设计安装的适当范围,这确实是无法回答的。
但是,我要补充一点,任何人都说“ pah,sling着它,没关系”的人不是电工,也不应该为您提供建议。没有人告诉您空白的人也没有指出“您必须在那里有一根土杆”。
回答2015年8月15日
为了计算电缆尺寸,棚子的负载(即需要KW中的总功耗)。由此,可以使用BS7671:2008中的表计算基于完整载荷电流(FLC)的电压下降。
如果您的房屋供应是TNS,则可以使用三个核心SWA。如果您有PME(TNCS)供应,那么您需要与您的分销网络运营商进行询问,以确保他们很高兴您将中性地球“出口”到一个单独的建筑物中(大多数DNO不赞成不赞成因此,应安装2个核心SWA电缆,并在棚端驱动到地面上的局部土杆,以便棚子有效地是在棚子端具有自己的RCD的TT供应。
这项工作属于《建筑条例》的一部分,在您开始之前,您应该申请并支付当地政府的同意,以执行DIY。大多数地方当局为P部分电气工程申请收取约300英镑的费用,因此您很可能会发现雇用注册的电工为您完成这项工作的价格更便宜代表您的控制。
回答2015年8月15日
如果您自己这样做,则必须将其通知建筑物控制,就好像它是外部的新电路一样,它是值得通知的。由于我不知道您所处的区域,您未知的成本。电气设计的许多因素在这里发挥作用。帮自己一个忙,让注册的电工正确地做到这一点。好像您继续自己动手做,您可能会罚款。这是面包和黄油的东西,适合有能力的电工。
回答2015年8月15日
为此目的选择电缆时,有许多考虑因素。您需要知道预期的负载,接地布置(是TT,TN-S或TN-C-S),您是在导出地球还是埋葬地球杆?电缆如何运行?那电压下降呢?等等。您确实需要让电工进行适当的设计计算,以确保选择正确的电缆。
希望这可以帮助
布伦丹地雷
回答2015年8月15日
相关问题
- 为棚子供电
我计划一年来在我的花园顶部建造一个大型棚子/车间,并希望它能够掌握力量。棚子是...
- 水管工的标准程序是否继续充电以拿起零件?
嗨,当我的财产泄漏时,我有一只水管工,锅炉的压力为零,所以认为这是原因。当我第一次响...
- 向棚子电力
大家好。我目前有一个外部IP额定框,该盒子正在喂食双套筒。我要从这个盒子里埋葬SWA ...
- 建筑商希望我们付费使用其结构工程师进行计算,并任命为构建控制
我们正在进行翻新,涉及拿出负载轴承墙。我知道我们需要雇用一名结构工程师来做...