我必须有一个45炊具开关?
嗨。我目前计划重做我的厨房和想要改变所有的插座等等。我想45炊具开关是没有意义的,因为它的离开,因此我从来没有使用它。我可以删除它,有锅直接连接起来吗?
9从MyBuilder电工回答
最佳答案
Caversham•2013年3月26日以来的成员•4工作,100%积极的反馈
监管来说,没有强制要求你炊具隔离器。炊具可以直接连接到配电板。说,这将是谨慎的保持隔离器好像错误开发炊具,如一个元素做空地球(不常见),隔离器是用于删除错误的安装。没有隔离器,很有可能错可能旅行RCD在配电板(如果它有一个),才会re-settable电工参加打开配电板和删除电路。
简而言之,保持隔离器,虽然不是必需的,但是很可能进一步节省你大量的金钱和麻烦。
回答2015年8月16日
我将离开,因为当地的隔离建议。如果你不喜欢它的外观,你可以把它搬到邻近的橱柜。
如果你目前的45 amp隔离器有一个霓虹灯,你总是可以改变它没有霓虹灯来节约能源。我希望这可以帮助。
回答2015年8月6日
简而言之。通过废除45 amp隔离器,您将创建一个电气缺陷和安装不符合BS7671:2008,因为它不可能孤立炊具由于安全原因时(如在紧急情况下或清洁/维修等)。强烈建议不要删除它!
回答2015年8月6日
南盾•自2015年7月8日•46工作,100%积极的反馈
亲爱的先生,
这一切取决于你的瓦数更新替换炊具。更换锅可能需要特定的载流能力,45 Amp开关提供我知道它的丑陋但其功能和不请不要直接连接国内炊具环电源。请专业电工你可能让你的生命和财产不再是我的朋友。或者给我打电话我们的建议总是免费和你的最佳利益放在心上。
其他技巧:ps所有新的套接字应该保护的RCD,也让所有套接字远离下沉多少人不那么惊人的喷雾从水龙头或尴尬的插座板浸泡.ooopps
回答2015年8月6日
不要把锅开关,这是一个重要的地方的孤立点炊具。这也可能表明,电缆运行藏下墙的位置。如果你把开关电气法规相抵触。所有电气工作在厨房也必须认证部分P,通过自我认证主管人或通过建立控制通知。
希望帮助马克问好
回答2015年8月6日
45 amp双极炊具开关用作局部隔离的一种手段。这是用于维护、清洁和定期检查和测试的目的。也使用了一种紧急隔离,以防火灾的炊具。
在我看来是一种很好的做法安装一个隔离器开关。
希望这有助于
布伦丹矿
回答2015年8月6日
不,作为一个设备就像一锅有本地维护和安全隔离的目的,双极,即隔离生活和中立。
回答2015年8月6日
没有这不是好练习如果有错炊具可以至少把它关掉开关。你会怎么做如果炊具成为生活? ? ?最快的事是把如果放假也很好的节约能源,将锅了
回答2015年8月6日