问这种

新的再保险线问题


我使用电工做一个完整的重建一座被烧毁的财产我翻新。他们只是完成当水管工活泼的安装锅炉和他想出了以下主要问题与原来的活泼的工作(他说扯开&重新开始!)。我习惯商人抱怨如何彼此所做的东西,但想知道含义。
没有地球鞘套接字或消费单位
新电线放回原来的等级,而不是钻,没有金属板。
没有垫圈盒子
一些开关盒已经适应作为插座盒
厨房插座1200高从地板水平
我想知道的是这些可怜的安装或对法规和防止它被安装。随着水管工活泼的说他一直还是不明白如果套接字已经完蛋了,地板取代正常但我想让它做。
电工没有在现场,我试着打电话与他不回答他的电话!
谢谢

从MyBuilder电工4答案

最佳答案

你描述的是可怜的安装实践。缺乏地球套管是一个类别的C3缺陷,是失踪的垫圈。的电缆铺设通过切口托梁的顶部是not-defendable和违反BS7671:2008。电缆应贯穿钻洞至少50毫米低于地面高程(如果可能的话)如果他们浅然后钢板必须安装。我建议你拒绝付款,直到其纠正。

2015 - 07 - 03 - t10:00:02 + 01:00

回答2015年7月3日

你好,

反应在技术上正确的早些时候他们说切口搁栅不允许,但是,这是基于新的设施,而不是翻新。然而,如果等级已经存在,钻井新洞将进一步削弱搁栅,这从建筑监管角度是不接受的。重新使用现有的有线电视线路没问题,如果且仅如果金属板是用来覆盖裸露的电缆。

C3侵犯只进行EICR时使用,这里并不相关。安装简单,没有连接到当前的法规和不应该认证。你有认证吗?你注册电工吗?如果然后联系他goverening身体(NICEIC、ELECSA等)是你的第一个停靠港,他们有保险会得到这个不受监管的修正工作,为你解决。

2015 - 07年- 07 - t09:25:02 + 01:00

回答2015年7月7日

当一个商人拒绝回答他的电话,不回复,这是一个迹象,他们知道他们已经做得不错。

2015 - 07 - 06 - t17:55:02 + 01:00

回答2015年7月6日

路由电缆这样反对监管522.6.201 & 522.6.204。

虽然你提到另一位被认为是糟糕的实践中,什么样的电工没有地球套管连接? ? ? ?

2015 - 07 - 06 - t17:55:02 + 01:00

回答2015年7月6日