我们有现有的延伸约x4m我们想添加由3 m 2 x7m扩展。我们也想把承重墙。现有的扩展有RSJ安装。我们认为,托梁纵向地运行(平行于现有RSJ)。

我们SE建议替换现有RSJ新7.6 RSJ。但是我们明白这样做意味着令人不安的楼上房间(公司2 x瓷砖浴室),支持交换。有没有可能在不干扰一楼的情况下执行它吗?

或者,我们可以扩展现有RSJ,我们必须有一个支持支柱?

或者我们可以把部分或全部梁低于现有梁(接受我们会有一个站)?但是下站会有多深呢?

不同的选项的成本差异是什么?

1回答从MyBuilder扩展生成器

最佳答案

如果它需要冲洗搁栅则需要插入针snd是的,将侵占上面层上房间。它可能会支持现有梁和安装新的。Strongboys和accrow道具将不得不被使用。上面的成本差异是扰动与纯砂和水泥干燥包装是必需的。您还需要calculationd显示旧钢和额外的重量计算。支持皮尔斯可能需要支撑1立方米立方体混凝土干燥包装。希望这个有帮助。