你好,需要一些建议如何修复90毫升纤维板上混凝土天花板。我们有可用空间的100毫升和建筑控制要求90毫升隔音板和9.5回箔石膏板,不能超过100毫升,因为门楣。
我们如何解决它,我们需要什么样的修复?如果可能的话,一步一步的指示将是巨大的。
这是一个附属建筑物一层皮肤砖和混凝土屋顶墙上我们知道该做什么但这是一个棘手的问题,不能解决压条没有可用空间。
我们认为如果我们可以使用50毫升纤维板修复与40 x60压条40毫升纤维板的压条然后箔石膏板。
这是一个好主意吗?我们可以通过建立控制使用这种方法或别的事情可以做吗?
有什么建议吗?
建筑控制说我我们用隔音板和石膏板我不需要聚乙烯膜箔。
谢谢你!

1回答从MyBuilder扩展生成器

最佳答案

你的方法似乎是合理的,50 mm隔音板粘在天花板与基于聚合物胶粘剂/密封剂和临时支撑然后压条机械通过绝缘板固定在天花板上。我建议具体螺丝,这些需要一个定位孔和螺纹到混凝土不需要扩张插头。这将让你足够的深度符合40毫米之间的隔音板和箔支持石膏板螺纹压条。

2015 - 06 - 25 - t09:15:02 + 01:00

回答25日6月2015年

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价