问一个商人

没有接地线配件或开关

我们在买房的过程中,电气安装条件报告显示没有回来地球电线配件或开关在楼上或楼下照明。供应商显然不愿意升级线路。这是一个大问题,是非常昂贵的修复吗?

8从MyBuilder电工回答

最佳答案

媚兰。

没有地球照明装置或开关并不是一个大问题,如果你不打算更换塑料或非导电光配件和设备(交换机等)用金属或类1类型。如果你打算更换灯或交换机与铬(金属)或任何类1设备,然后一个地球或电路保护导体(CPC)是必需的。
应该是这样,如果你也有金属盒(什么是埋在墙上),安装的一部分。
你可以得到金属型光配件二班或被称为双重绝缘,经常描述里面有一个小广场更大。你往往会发现这个标志在你电吹风机。意味着它不需要一个地球。
然而电缆没有共产党,通常指向一个年长的安装和电缆需要尽早更换,根据测试结果。PVC电缆可以体面的35 - 45年来,所以如果电缆安装在1970年,他们可能会开始有所降低。

希望这有助于

迈克

2015 - 06 - 02 - t09:35:03 + 01:00

回答2日6月2015年

这日期照明电路1967年以前生活所以他们过期了。根据属性的类型,一些墙壁可能需要赶出了新的电缆运行电灯开关等。除了地毯和地板需要解除,所以其相当大的工作,可以约£1500的照明电线。

2015 - 06 - 03 - t17:05:03 + 01:00

回答3日6月2015年

规定为必须接地电源电压(230)电路是不安全的接地(电路保护导体)。有时在旧住房电路布线安装金属管道将被用作接地的方式,虽然在技术上可接受的我不会考虑它最佳实践经常打破了多年来,所以最好是测试它的连续性。如果确实没有规定接地,然后重新连接可能是为了。

2015 - 06 - 02 - t09:35:03 + 01:00

回答2日6月2015年

嗨Melanie_865
照明电路前1966没有地球或电路保护导体,没有金属电灯开关和照明装置可以安装,除非标记为二班这是双重绝缘。升级的连接将双胞胎和地球从消费者单位每个上限上升和每个开关。这就像一个重建的照明电路,提升地板和追踪墙壁开关(除非足够幸运,管道在墙上允许新线路停)。
问候
保罗

2015 - 06 - 02 - t09:35:03 + 01:00

回答2日6月2015年

嗨,梅勒妮,之前给你一个答案,我想问你,如果你的供应商是一个eletrician因为他已经给了你一个建议,不ghange电缆,这意味着,他可以阅读电子报告吗?一个非常古老的电气安装在1990年之前是由两个电线电缆,没有线为地球;你必须检查电气报告如果两线,电缆或电缆是2线+地球,并如颜色或大小为套接字或灯光;如果只有两个电线电缆你需要改变所有的电气安装一个新的;如果双电缆,电缆两线+地球和颜色是黑色和红色,你只需要改变参数内的电路,不符合安全;如果电缆的颜色是蓝色和棕色的安装是在2008年之后,我认为是好的;关于地球上的开关;drylining塑料盒不需要地球,地球表面塑料盒需要,和根金属盒需要中国共产党;检查如果你得到地球到套接字,如果电缆接地线;光电路不是一个大问题如果你没有地球,但按规定要求;如果双电缆,电缆两线+地球不是昂贵的修复地球的光开关; REGARD .MARIUS

2015 - 06 - 03 - t17:05:03 + 01:00

回答3日6月2015年

嗨,梅勒妮

迈达斯说,这是什么位置

2015 - 06 - 04 - t10:55:02 + 01:00

回答4日6月2015年

看起来像一个需要重新连接在三大马克

2015 - 06 - 02 - t09:35:03 + 01:00

回答2日6月2015年


照明电线是很老的我认为你需要做完整的线路需要置换成本3500,但如果你给我发邮件你的eicr然后我让你知道100% bacuse在这个阶段我不再了解你的电源插座的连接条件,所以我希望你下站由于侯赛因

2017 - 12 - 14 - t21:10:01 + 0

2017年12月14日回答

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题

问题类别

Baidu
map