问这种

扩展

过梁rsj旁边:安全吗?

嗨,所有

正在做一个单层厨房扩展在伦敦:我们把一楼后墙的一部分,通过它创建一个开放。开幕式将会略低于2米宽。RSJ放在上面新开。

问题是右边的开放:10厘米厚的内壁。我以为我们可以扩大一些墙5厘米(钢铁,砖切尺寸?)来创建一个足够宽的码头RSJ /垫石休息。

然而,低开(前天井门!)就是我们的新开放的权利:它有一个过梁——见下面的蓝色栏链接。我已经咨询了建筑控制+结构工程师,没有一个明确的答案!过梁是个问题吗?

http://www.ferociousdance.com/RSJ-diagram.jpg

1回答从MyBuilder扩展生成器

最佳答案

嗨,我可以从你的描述和计划,过梁不应该提供不打扰的问题。你似乎至少200 - 300 mm以上过梁,因此可以安装垫块石头到衬底过梁在适当的高度没有任何影响。
垫石可能就足够了,而不需要添加50 mm在墙上,像重量高达45%,将共享共享过梁,还有邻墙(但我只会运行,通过构建控制他们同意)
总之主要问题,没有问题你安装一个RSJ过梁。
我希望这有助于

Envirobuild

2015 - 05 - 06 - t09:15:04 + 01:00

回答2015年5月6日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题